F Fredde2013 skrev:
Tusen tack för ditt svar, känns som du vet vad du pratar om..🙏
Så här ser hela installationen ut!
 
  • Källarlokal med vattentank, rör, mätare, slang och fläckigt golv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
OK Bra nivå i kärlet som syns. Då stänger du av pumpen, synd att det inte finns en kran mellan kärlet och in från pumpen, så du måste tappa ur hela kärlet. Görs med att öppna ventilen i botten och någon KV-kran högre upp. Att tanken blir tom gör inget då det det är en pump så pumpar in utifrån
Lämpligt att koppla på en slang nertill och leda det till ett avlopp
Varför så blött på golvet
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
OK Bra nivå i kärlet som syns. Då stänger du av pumpen, synd att det inte finns en kran mellan kärlet och in från pumpen, så du måste tappa ur hela kärlet. Görs med att öppna ventilen i botten och någon KV-kran högre upp. Att tanken blir tom gör inget då det det är en pump så pumpar in utifrån
Lämpligt att koppla på en slang nertill och leda det till ett avlopp
Varför så blött på golvet
Hade tömt tanken vid montering av manometer så bilden är efter det. Vart bor du, kan man anlita dig?
 
Då vet du hur man tömmer tanken och får vatten i den igen, bra. Det är ingen månresa att byta brytaren, bara se till att ta foto på allt under tiden som den tas bort och gå baklänges sedan. Har du någon granne som är lite händig så fixar hen det enkelt, eller en röris grejar det med. Inte en elektriker som inte vet vad rör är. Du har PM

EDIT Det gäller att våga och inte vara rädd. Allt som är lite okänt känns kanske inte bra.
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Då vet du hur man tömmer tanken och får vatten i den igen, bra. Det är ingen månresa att byta brytaren, bara se till att ta foto på allt under tiden som den tas bort och gå baklänges sedan. Har du någon granne som är lite händig så fixar hen det enkelt, eller en röris grejar det med. Inte en elektriker som inte vet vad rör är. Du har PM

EDIT Det gäller att våga och inte vara rädd. Allt som är lite okänt känns kanske inte bra.
Tack för dina råd, testar själv inom kort, hör av mig om det gick åt skogen.
 
F Fredde2013 skrev:
Tack för dina råd, testar själv inom kort, hör av mig om det gick åt skogen.
Det som vara är att rören sitter hårt, så en rörtång på själva röret ner ska hållas fast och kanske en polygrip att snurra på brytaren. Det är nu svartrör hela vägen, normalt att man sätter koppar och en rak klämringskoppling mellan så det är lätt att ta bort brytaren. Men bry er inte om det nu utan mecka på, ni kommer att klara det
Såg nu att på billiga varuhusen så är det inte rätt modell, den här är typ som är bra och har två inställningar för start/stopp, lätt att ställa in trycket på. Det är en grövre kabel ( svarta ) som går till pumpen och den kan vara lite svårt att få in i den tätning följer med, men tätningen går att karva ur lite,. Håll reda på färgerna bara
dom ska ligga mitt emot varandra. Den finns på flera ställen. var i landet är du.
https://www.elgrossisten.se/elmater...ombrytare/tryckstrombrytare-vattenpump-tbe-3/
 
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Det som vara är att rören sitter hårt, så en rörtång på själva röret ner ska hållas fast och kanske en polygrip att snurra på brytaren. Det är nu svartrör hela vägen, normalt att man sätter koppar och en rak klämringskoppling mellan så det är lätt att ta bort brytaren. Men bry er inte om det nu utan mecka på, ni kommer att klara det
Såg nu att på billiga varuhusen så är det inte rätt modell, den här är typ som är bra och har två inställningar för start/stopp, lätt att ställa in trycket på. Det är en grövre kabel ( svarta ) som går till pumpen och den kan vara lite svårt att få in i den tätning följer med, men tätningen går att karva ur lite,. Håll reda på färgerna bara
dom ska ligga mitt emot varandra. Den finns på flera ställen. var i landet är du.
[länk]
Bor i Örebro, stugan ligger mellan Örebro/Karlskoga. Det låg en exakt likadan tryckströmbrytare i stugan när vi tog över så gamla ägaren kände nog till problemet.
 
F Fredde2013 skrev:
Bor i Örebro, stugan ligger mellan Örebro/Karlskoga. Det låg en exakt likadan tryckströmbrytare i stugan när vi tog över så gamla ägaren kände nog till problemet.
Var håller du till?
 
Lite norr om mälaren
En lika, låter mer som att det är skit i den som finns som extra. Tveksamt att det har blivit brända kontakter på kort tid, men inget är omöjligt. Skulle byta till den jag länkade till och dom brukar hålla många år. Det som händer med tryckströmbrytare är att samlas en del boss i dom och röret upp. men då brukar felet var att pumpen inte startar eller stoppar. Du kan läsa lite här.

https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
 
  • Gilla
Fredde2013 och 1 till
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Lite norr om mälaren
En lika, låter mer som att det är skit i den som finns som extra. Tveksamt att det har blivit brända kontakter på kort tid, men inget är omöjligt. Skulle byta till den jag länkade till och dom brukar hålla många år. Det som händer med tryckströmbrytare är att samlas en del boss i dom och röret upp. men då brukar felet var att pumpen inte startar eller stoppar. Du kan läsa lite här.

[länk]
Det är så skumt, att pumpen startar och stoppar verkar funka. Ofta har motorskyddet slagit ifrån under natten och då jobbar ju inte pumpen alls? Kan även hända under dagtid random tider. En morgon när jag slog på kranen så fräste den bara luft, ner i källaren och då var hydroforen helt tom på vatten och trycket givetvis på noll! Detta har hänt en gång på 4 månader. Är man i stugan fre-sön så brukar motorskyddet slå ifrån 3-4 gånger. Kan det vara felkopplat? Förra ägaren var elektriker men verkar ha dålig koll på rör, han påstår att han bytt tryckstömbrytaren för ett par år sen. Har bett förra ägaren att få namn och modell på pumpen som är bytt 2020, borrhålet är 118 meter. Tankar från dig?
 
F Fredde2013 skrev:
Det är så skumt, att pumpen startar och stoppar verkar funka. Ofta har motorskyddet slagit ifrån under natten och då jobbar ju inte pumpen alls? Kan även hända under dagtid random tider. En morgon när jag slog på kranen så fräste den bara luft, ner i källaren och då var hydroforen helt tom på vatten och trycket givetvis på noll! Detta har hänt en gång på 4 månader. Är man i stugan fre-sön så brukar motorskyddet slå ifrån 3-4 gånger. Kan det vara felkopplat? Förra ägaren var elektriker men verkar ha dålig koll på rör, han påstår att han bytt tryckstömbrytaren för ett par år sen. Har bett förra ägaren att få namn och modell på pumpen som är bytt 2020, borrhålet är 118 meter. Tankar från dig?
Är det alltid motorskyddet som slår ifrån eller är det problem med tryckströmbrytaren också? Att motorskyddet slår ifrån kan bero på flera saker.

1. Det som är avsikten. Pumpen är överbelastad och drar för mycket ström under en längde tid.

2. Skyddet är inställt på en för låg ström för pumpen. Det är justerbart på vredet som syns på bilden.

3. Det är tomt på luft i hydroforen så att pumpen startar och stannar flera gånger per sekund. Det hörs då som ett taktfast tickande från tryckströmbrytaren.

4. Jag har hört talas om att man kan justera motorskyddet så att det slår ifrån om vattennivån i brunnen blir för låg. Detta för att hindra att pumpen går torr.

5. Det saknas en fas till pumpen. Till exempel kan det vara dålig kontakt i tryckströmbrytaren så att en fas ibland inte gör helt.
 
A Avemo skrev:
Är det alltid motorskyddet som slår ifrån eller är det problem med tryckströmbrytaren också? Att motorskyddet slår ifrån kan bero på flera saker.

1. Det som är avsikten. Pumpen är överbelastad och drar för mycket ström under en längde tid.

2. Skyddet är inställt på en för låg ström för pumpen. Det är justerbart på vredet som syns på bilden.

3. Det är tomt på luft i hydroforen så att pumpen startar och stannar flera gånger per sekund. Det hörs då som ett taktfast tickande från tryckströmbrytaren.

4. Jag har hört talas om att man kan justera motorskyddet så att det slår ifrån om vattennivån i brunnen blir för låg. Detta för att hindra att pumpen går torr.

5. Det saknas en fas till pumpen. Till exempel kan det vara dålig kontakt i tryckströmbrytaren så att en fas ibland inte gör helt.
Ok, tack för input. Har inte märkt problem med brytaren utan det är alltid motorskyddet som slår ifrån Har en ny tryckströmbrytare ligger i stugan, ska jag börja med att byta den och se om det blir bättre? Har aldrig hört något tickande från tryckströmbrytaren.
 
Jag hade liknande fel, där var kontakterna brända i tryckströmbrytaren.
Ibland gick den några dagar och ibland en halv.
Slipade lite och då funkade det några dagar, ibland 10-14.
Bytte brytaren och då funkar det, än så länge, förvisso en kompressor men funktionen är den samma.
Prova att höja motorskyddet lite, nån mm medurs, inte mer. Men det kanske är i botten nu då det är 2.5-4 eller vad det står
 
  • Gilla
Fredde2013
  • Laddar…
nino nino skrev:
Jag hade liknande fel, där var kontakterna brända i tryckströmbrytaren.
Ibland gick den några dagar och ibland en halv.
Slipade lite och då funkade det några dagar, ibland 10-14.
Bytte brytaren och då funkar det, än så länge, förvisso en kompressor men funktionen är den samma.
Prova att höja motorskyddet lite, nån mm medurs, inte mer. Men det kanske är i botten nu då det är 2.5-4 eller vad det står
👍Ska testa, tack för input.
 