Ytterligare en fråga i ämnet koppla spis. (y):heart::D

Jag har idag en traditionell spis och ska byta till separat häll och ugn.

Spisen är ansluten till en perilex-dosa, fullmatad med 3 fas 16A. Går det att byta ut perilex-uttaget till en kopplingsdosa och dra in en 3G-kabel med 1 fas från ugnen och en 4G-kabel med 2 faser från hällen? I kopplingsdosan fördelas de 3 faserna som ovan medan ugn och häll delar på nolla och jord.

Vilken kabeltyp passar bäst för ugn/häll-installation? EKK (entrådig/plast/plast) eller RKK (flertrådig/plast/plast). Eller rekommenderas någon annan kabelklass?

//Pelle
 
BirgitS
Det man brukar göra är att låta hällen vara ansluten till befintligt eller nytt (fullmatat) perilex-uttag samt dra ut den oanvända fasen, nolla och jord till ett vanligt standarduttag (Schuko) för ugnen.
 
Va bra, tack!

Vilken kabeltyp rekommenderas för installation av ugn/häll?

/Pelle
 
EKK är en (gammal) fast monterad installationskabel. RKK är en lös anslutningskabel.
 
J Josth skrev:
EKK är en (gammal) fast monterad installationskabel. RKK är en lös anslutningskabel.
Ok! Så RKK, flertrådig/PVC/PVC, är att föredra i det här fallet?

Man städar ju i och för sig inte bakom spisen varje dag, så brytrisken i en EKK kabel kanske inte är överhängande?
 
BirgitS BirgitS skrev:
Enklast är att köpa ett färdigt sladdställ t.ex. [länk]
Eller återanvända det som sitter på spisen idag (om den ska slängas).
Det känns väl smidigast att köpa en ny? Den gamla är ju typ 30 år gammal.

Till hällen skulle man kunna köpa en färdigmonterad perilex-kabel, men till ugnen behöver jag komplettera med en ny kabel för att ansluta till det vanliga 1-fas uttaget, förutsatt att man installerar 2 uttag enligt ditt förslag.

Blir RKK, 1,5 mm2 bra?
 
BirgitS
Numera är det väl vanligt att man har kablar med Q i stället för K, alltså RQQ utan PVC.

Tillägg: Även för vanlig kontakt finns det ju färdiga sladdställ om man föredrar det.
Är spisen så gammal förstår jag att du vill ha en ny kabel.
 
  • Gilla
Topen
  • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
Numera är det väl vanligt att man har kablar med Q i stället för K, alltså RQQ utan PVC.

Ok! Så RQQ, 1,5 mm2, kopparflertrådig/polyolefin/polyolefin, för spisinstallation?
 
Observera att kabeln från perilexuttaget till uttaget för ugn skall vara en installationskabel för fast förläggning, ex. EKK. Inte RKK.
 
  • Gilla
Emil_K
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Observera att kabeln från perilexuttaget till uttaget för ugn skall vara en installationskabel för fast förläggning, ex. EKK. Inte RKK.
Det verkar inte riktigt råda konsensus här på forumet. På näthandlarna säljs färdigmonterade Perilex-kablar av typen R (exempelvis RKK) enligt gammal sätt att ange kabeltyp eller F (exempelvis H05VV-F) enligt nytt sätt att ange kabeltyp. Dom verkar utan undantag ha tjockleken 1,5 mm2.

Så, RKK eller eventuellt RQQ för att ansluta häll/ugn till närmaste kopplingsdosa kanske inte är så tokigt?

https://www.elgrossisten.se/install...kontakt-med-kabel-till-spishall-perilex-1-3m/

https://www.ahlsell.se/10/el-1/cent...r-skarvkablar-kabelvindor/sladdstall/2404591/
 
E
Precis som hempularen säger så ska uttaget installeras med riktig installationskabel. Med samma area som perilexuttaget matas med.

Mellan hällen och perilexuttaget är det bäst att använda ett färdigt perilexsladdställ. Ugnen kopplas in i uttaget med anslutningskabeln som sitter förmonterad på ugnen, eventuellt behöver den kompletteras med stickpropp.
 
P Pelle85 skrev:
Det verkar inte riktigt råda konsensus här på forumet. På näthandlarna säljs färdigmonterade Perilex-kablar av typen R (exempelvis RKK) enligt gammal sätt att ange kabeltyp eller F (exempelvis H05VV-F) enligt nytt sätt att ange kabeltyp. Dom verkar utan undantag ha tjockleken 1,5 mm2.

Så, RKK eller eventuellt RQQ för att ansluta häll/ugn till närmaste kopplingsdosa kanske inte är så tokigt?

[länk]

[länk]
Det viktiga är att du har anslutningskabel (med rätt area) till anslutningen tex RKK/RQQ och kabel för fast förläggning (med rätt area) till uttagen.tex EKK/EQQ
 
P Pelle85 skrev:
Det verkar inte riktigt råda konsensus här på forumet. På näthandlarna säljs färdigmonterade Perilex-kablar av typen R (exempelvis RKK) enligt gammal sätt att ange kabeltyp eller F (exempelvis H05VV-F) enligt nytt sätt att ange kabeltyp. Dom verkar utan undantag ha tjockleken 1,5 mm2.

Så, RKK eller eventuellt RQQ för att ansluta häll/ugn till närmaste kopplingsdosa kanske inte är så tokigt?

[länk]

[länk]
Här pratar vi om helt olika saker.

Kopplingen mellan en kopplingsdosa, i det här fallet ditt perilexuttag. Och till enfasuttaget för ugnen, skall utföras med en installationskabel. Från uttaget till apparaten, i det här fallet hällen resp. ugnen, där använder man anslutningskablar ex, RKK.

En installationskabel har en mera tålig isolering. Den kan sitta under många år. MEN den är styv, den har trådar i sig med bara en koppartråd (grov), den tål inte att böjas om och om igen. Den är avsedd att sitta fast klamrad mot väggen.

Anslutningskabeln med RKK är mjuk, trådarna i kabeln består av många tunna koppartrådar. Den tål att böjas i det oändliga. Den har en mjukare isolering som inte är lika tålig mot mekaniska skador.
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…