det är nu 3*1,5 mm2 till 10 A men nu vill jag ha 2*10A.Kan jag lägga 5*2,5mm2
 
Det beror på vilka säkringar du har och vilken förimpedans elnätet har.

Om 3*1,5mm2 var rätt till 10A då kabeln installerades så funkar 5*2,5mm2 fint.
Å andra sidan så är risken att den som installerade förra kabeln chansade, så det kan vara värt att räkna.

Förimpedansen får du reda på från nätägaren (den som skickar de elräkningar som du inte kan byta ut så att säga). Det finns tumregler för förimpedansen i olika fall, typ t.ex. bostadsområde i tätort, hus långt ute på landet o.s.v. ifall du inte vill fråga eller de inte orkar svara vettigt.

Det finns olika säkringstyper. För de moderna automatsäkringarna (som kallas dvärgbrytare) så är B, C och D de vanligast förekommande varianterna, där C är absolut vanligast. Skillnaden är hur snabbt de bryter vid överbelastning/kortslutning.

En avgörande skillnad är också om du har jordfelsbrytare eller inte. Om du har jordfelsbrytare kan du i princip ha hur lång kabel som helst.
 