Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
...
  1.    länk #1
    FSS
    Fullvärdig medlem Medlem: May 2006
    Inlägg: 258

    Räkna på utlösningsvillkor

    Blev nyfiken när "elmont" skrev:
    Det har att göra med hur lång tid det tar för en säkring att lösa ut vid kort/jordsutning. Det som är avgörande är ledningens längd, area, matande nät och tranformator, när man vet alla parametrar kan man räkna ut hur stor säkring man får använda
    Hur gör ni elektriker när ni kommer till en kåk? Tänkte mest på "matande nät och tranformator". Vilka data behövs och hur får ni fram datan?

    Skulle gärna vilja se ett räkneexempel där utlösningsvillkoret beräknas.

  2.    länk #2
    Gp
    Fullvärdig medlem Medlem: Sep 2003
    Inlägg: 111

    Man har med sig ett instrument och mäter upp impedansen och sen kollar man i tabeller eller i dataprogram att utlösningvilkoren stämmer.

  3.    länk #3
    Senior medlem Medlem: Dec 2004
    Inlägg: 1 170

    Blev nyfiken när "elmont" skrev:


    Hur gör ni elektriker när ni kommer till en kåk? Tänkte mest på "matande nät och tranformator". Vilka data behövs och hur får ni fram datan?

    Skulle gärna vilja se ett räkneexempel där utlösningsvillkoret beräknas.
    Du kan också begära in uppgifter från nätägaren vilken jordslutningsimpedans och förimpedans du har i avlämningspunkten, sedan är det bara att räkna sig in i anläggningen!
    Behörighet ABL

  4.    länk #4
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Med tiden lär man sig ungefär vilka värden som gäller på olika "kända" platser och då kanske man inte behöver "räkna" på villkoret på alla jobb, utan bara kollar när man är lite tveksam.

  5.    länk #5
    Senior medlem Medlem: Jan 2006
    Inlägg: 535

    Du kan också begära in uppgifter från nätägaren vilken jordslutningsimpedans och förimpedans du har i avlämningspunkten, sedan är det bara att räkna sig in i anläggningen!
    Rätta mig gärna om jag har fel här.

    Förimpendans är impendansen fas-fas?

    Jordimpendansen är fas-noll (jord)?
    I mörkret är alla ledningar svarta.

  6.    länk #6
    Senior medlem Medlem: Jan 2006
    Inlägg: 535

    Med tiden lär man sig ungefär vilka värden som gäller på olika "kända" platser och då kanske man inte behöver "räkna" på villkoret på alla jobb, utan bara kollar när man är lite tveksam.
    Vilket ligger helt i linje med krav på testning och dokumentation... eller?
    I mörkret är alla ledningar svarta.

  7.    länk #7
    Junior medlem Medlem: Sep 2006
    Inlägg: 70

    Skulle gärna vilja se ett räkneexempel där utlösningsvillkoret beräknas.
    Det verkar inte som någon vill presentera något räkneexempel. Det kanske är en yrkeshemlighet.

  8.    länk #8
    Gp
    Fullvärdig medlem Medlem: Sep 2003
    Inlägg: 111

    Det verkar inte som någon vill presentera något räkneexempel. Det kanske är en yrkeshemlighet.
    Låt oss säga att du har 0,400 ohm i din anslutningspunkt och du önskar dra en kabel 300m och en area på 2,5mm2 och en säkring på 16A, så går du in i programmet Elvis eller i en tabell och kollar om detta uppfyller utlösningsvillkoren.

  9.    länk #9
    Fullvärdig medlem Medlem: Jan 2004
    Inlägg: 118

    Låt oss säga att du har 0,400 ohm i din anslutningspunkt och du önskar dra en kabel 300m och en area på 2,5mm2 och en säkring på 16A, så går du in i programmet Elvis eller i en tabell och kollar om detta uppfyller utlösningsvillkoren.
    Måste vara en stor flerdimensionell tabell om det nu är värdena ovan som ska finnas med - kommer till gör väl vilket material ledaren i kabeln har och säkringens karaktäristik, beroende på vad kravet för villkoret är...

    Om man börjar i andra änden: Vad är kravet som ska uppfyllas? Är det flera parametrar som innefattas i kravet, dvs "utlösningsvillkoret"?

    Om någon har något exempel på lager, berätta gärna!

    /Rob

  10.    länk #10
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Frågan har ventilerats många gånger tidigare, det handlar helt enkelt om hur lång tid det får ta för säkringen att "lösa ut". Det är lite besvärligt att själv räkna fram värdet så man använder färdiga tabeller eller nått av dom utmärkta dataprogram som finns att tillgå, sök på forat så hittar du svaren.
    Till gravedigger, att utlösningvilkoret är uppfyllt tror jag inte ingår i den dokumentation som skall överlämnas. Det skulle innebära att man var tvungen att mäta och registrera alla uttag/förbrukningspunkter i en anläggning för värdet blir olika vid olika kabellängder. Och ganska ointressant för brukaren, den som har det största intresset är den som planerar anläggningen och tex vill veta vilken typ av säkring som skall användas, om man kan ha typ C eller typ B tex.

  11.    länk #11
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 15 598
    Inloggad
    <klipp>.. ...den som har det största intresset är den som planerar anläggningen och tex vill veta vilken typ av säkring som skall användas, om man kan ha typ C eller typ B tex.
    Och en följd av detta resonemang blir alltså att om mitt hem är utrustat med B-säkringar så är det inte alls att bara byta dom mot C, utan att kontrollera utlösningsvillkoret igen...
    (När man har problem med att startströmmen på någon utrustning är för hög)

    Mycket att tänka på hela tiden...

  12.    länk #12
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Jag vet inte hur andra gör men i dom anläggningar som jag har "bestämt" hur det ska vara, använder jag C-säkringar om inte det av nån anledning krävs att det ska vara B-säkringar. Och om jag använder B får jag göra kunden uppmärksammad på att han/hon kanske måste köpa "rätt" apparter och varför det är så.
    Men jag vet att många struntar i "hur det ska va" och använder fel säkring och även sätter i 13 A för att kunden ska bli "nöjd och tyst".

  13.    länk #13
    Senior medlem Medlem: Dec 2004
    Inlägg: 1 170

    Räcker att kolla om det är uppfyllt i den sämsta punkten i anläggningen, dvs den klenaste kabeln som ligger längst bort!
    Behörighet ABL

  14.    länk #14
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Om man inte vill använda både C och B och kanske nån 13 A i en större anläggning, då kan man bli "tvungen att räkna" på flera olika alternativ

  15.    länk #15
    elis@sevallas avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: Dec 2006
    Inlägg: 145

    Låt oss säga att du har 0,400 ohm i din anslutningspunkt och du önskar dra en kabel 300m och en area på 2,5mm2 och en säkring på 16A, så går du in i programmet Elvis eller i en tabell och kollar om detta uppfyller utlösningsvillkoren.

    Hur rent praktiskt mäter man upp 0,400 ohm i anslutnings punkt
    Roggan
    EL - Installatör
    Västerås

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 1 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 1 gäster)

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
igår 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
Annons