Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Nykomling Medlem: Sep 2011
    Län: västmanland
    Inlägg: 6

    placeing av eldosa för bubbelbad?

    Jag har rivit innerväggarna i badrummet och behöver förbereda för ett bubbelbad men vet inte var jag skall placera dosan för elanslutningen till badkaret. Under känns fel när man tittar på zon-reglerna.
    Finns det några bra grundregler?

  2.    länk #2
    Senior medlem Medlem: Aug 2010
    Län: Västernorrland
    Inlägg: 1 282

    Tolkar jag nedanstående rätt kan du placera kopplingsdosan i zon 1:
    http://www.smarthem.se/ip_klasser_zoner.php


    Citat:
    I område 1 får endast fast monterade och permanent anslutna elapparater installeras. De ska vara lämpliga att installera i område 1 enligt tillverkarens anvisningar för användning och montering. Med sådana elapparater avses:

    • bubbelbadkar
    • duschpumpar
    • materiel som är skyddad av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V växelspänning eller 60 V likspänning
    • ventilationsutrustning
    • handdukstorkar
    • vattenvärmare
    • ljusarmaturer
    Senast redigerad av eviljava 2011-09-28 13:28

  3.    länk #3
    Bo.Siltbergs avatar
    Gudfader Medlem: Jan 2008
    Län: Värmland
    Inlägg: 4 084
    Inloggad
    Eftersom anslutningen till de flesta bubbelbad sitter undertill/sidan så bör ju anslutningspunkten finnas där också. Kontrollera installationsanvisningen till badet! Om du behöver en dosa beror på - det kan gå lika bra med ett rörutlopp som du drar EKK i och kopplar in direkt i badet. Sök på forumet - det finns ett antal trådar som diskuterar detta. Du ska ju ha en arbetsbrytare någonstans på väggen också.

  4.    länk #4
    Fullvärdig medlem Medlem: Oct 2008
    Län: skåne
    Inlägg: 259

    Jag brukar dra kabel i rör som Bo.Siltberg rekomenderar och fästa en IP 67 dosa under bubbelbadet (brukar finnas bra ställen till dom).

    Vill bara påpeka att det kan vara lite klurigt med fuktskyddet om du går ut med rör under bubbelbadet. Firman jag jobbar på har haft en villa där det läckt in vatten via rörutloppet.

  5.    länk #5
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Man drar röret snett neråt och dom som gör tätskiktet ser till att det blir tätt, och som Bo säger dra en ekk som räcker till karets anslutningsdosa (som sitter under karet).

  6.    länk #6
    Fullvärdig medlem Medlem: Oct 2008
    Län: skåne
    Inlägg: 259

    Man drar röret snett neråt och dom som gör tätskiktet ser till att det blir tätt, och som Bo säger dra en ekk som räcker till karets anslutningsdosa (som sitter under karet).
    Nu är jag inte en höjdare på våtrums reglerna men jag har för mig att man inte får gå ut med rör under badkar, ska vara typ 1m ifrån (våtzon1).
    6.3.3 skrev:
    På väggar inom våtzon 1 får endast
    genomföring för blandare finnas.
    http://www.cchoganas.se/upload/file/...r_web_2010.pdf
    Frågan är nu bara hur man löser detta på ett bra sätt...

    Du bör kolla detta med den som har våtrumsbehörigheten.

  7.    länk #7
    Nykomling Medlem: Sep 2011
    Län: västmanland
    Inlägg: 6

    Känns som att man inte kommer att kunna hålla sig till alla regler när man har ett bubbelbad, Har nu tittat på ett på bauhaus som inte har löstagbar front så en fast montering med EKK direkt i badet känns inte som ett alternativ.. Skall man göra ett rörutlopp snett nedåt så borde det inte kunna rinna in vatten allafall. men måste man ha EKK i rörutlopp för tex handukstork eller får man ha trådar?..
    Man kanske skulle skita i att ha dosa och eftermontera kabel med arbetsbrytare alla fall då? Tråkigt när man har chansen men det blir olika svar och alternativ hela tiden.

  8.    länk #8
    Nykomling Medlem: Sep 2011
    Län: Skåne
    Inlägg: 3

    Man drar röret snett neråt och dom som gör tätskiktet ser till att det blir tätt, och som Bo säger dra en ekk som räcker till karets anslutningsdosa (som sitter under karet).
    Vilka branschregler grundar du det på ?

    Läser man i Svensk Elstandard (SS 436 40 00, utgåva 2) så står det

    Svensk Elstandard skrev:
    Ledningssystem som matar elapparater i område 1 ska anslutas till apparaten:

    - antingen vertikalt från ovan eller horisontellt genom väggen på elapparatens baksida då fast monterad materiel är monterad ovanför badkaret (t ex varmvattenberedare), eller

    - vertikalt från undersidan eller horisontellt genom närliggande vägg när apparaten är placerad i utrymmet under badkaret.
    Och precis som Mnor skriver så säger GVK/BKR/Säkert Vatten att förutom kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i duschplats eller motsvarande.

    GVK skrev:
    Förutom kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i duschplats eller motsvarande.
    http://www.gvk.se/branschregler

    BKR skrev:
    På väggar inom våtzon 1 får endast genomföring för blandare finnas.
    http://www.bkr.se/Branschregler.aspx

    Säkert vatten skrev:
    Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats for bad eller dusch.
    www.sakertvatten.se

    Så kontentan är att dessa branschregler säger mot varandra (el vs. GVK). Om något skulle hända så kommer försäkringsbolaget att avböja ärendet med hänvisning till GVK och elfirman kommer med Svensk Elstandard hävda att dom gjort rätt.

    En annan aktör som har ansvar i processen är den som utför tät/ytskikt som ska göra en avvikelserapport i detta fallet med hänvisning till GVK:s regler. Sen är det upp till beställaren att godkänna avvikelsen och ta på sig ansvaret.

    Jag rekommenderar dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad dom säger och vad dom tar på sig vid eventuell vattenskada. Tät och ytskikt brukar inte ersättas och beroende på om dom anser att man gått emot branschens (GVK) regler så är det inte säkert att de tar följdskadorna heller.

    Förhoppningsvis så kommer ju inget att hända och då är det ju lugnt, tills ni ska sälja och en kompetent besiktningsman påpekar avvikelserna.

    Anmärkningsvärt:
    GVK skrev:
    GVKS BRANSCHREGLER = MYNDIGHETSKRAV I PRAKTIKEN
    Det är omöjligt att bygga ett helt badrum, toalett eller tvättstuga genom att enbart följa myndighetsregler. GVKs branschregler ger därför ett praktiskt genomförande och en tolkning av Boverkets Byggregler.
    Senast redigerad av Arashikage 2011-09-30 09:21

  9.    länk #9
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Att bryta mot en "vattenregel" och få en vattenskada är en bagatell om man jämför följderna med om man bryter mot en"elregel" och tar livet a en människa.

  10.    länk #10
    Senior medlem Medlem: Sep 2006
    Län: Blekinge
    Inlägg: 1 432
    Inloggad
    Fast å andra sidan så har väl anslutningspunkten rätt hög IP-klassning och anläggningen har förhoppningsvis jordfelsbrytare, så om man drar en EKK rätt in i badkaret (och ser till att förskruvningarna håller tätt) så ska det ju mycket till innan någon kan bli skadad p.g.a. el-installationen.

  11.    länk #11
    Forumgud Medlem: Sep 2004
    Inlägg: 3 570

    "Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats for bad eller dusch."

    Otur att man inte får ha avlopp till sin dusch eller sitt badkar

  12.    länk #12
    Senior medlem Medlem: Sep 2006
    Län: Blekinge
    Inlägg: 1 432
    Inloggad
    "Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats for bad eller dusch."

    Otur att man inte får ha avlopp till sin dusch eller sitt badkar
    Länspump?

  13.    länk #13
    Forumgud Medlem: Sep 2004
    Inlägg: 3 570


  14.    länk #14
    Nykomling Medlem: Sep 2011
    Län: Skåne
    Inlägg: 3

    "Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats for bad eller dusch."

    Otur att man inte får ha avlopp till sin dusch eller sitt badkar
    Får väl förtydliga att det gäller rörgenomföringar i vägg

  15.    länk #15
    Junior medlem Medlem: Aug 2009
    Län: Norrbotten
    Inlägg: 76

    Ska man följa alla regler så är enda korrekta utförandet, som jg tolkar det, att komma med matningen från taket, med en EKK/EXK i en klisterlist på ytskiktet. Sen att det ser förjävligt ut det är en annan sak...

Om detta ämne