    Då har jag rensta bort 33 inlägg i den här tråden. Tråden skall ses som en referens tråd över saker man som köpare bör titta på rörande el när man köper.

  2. 2010-11-30 22:41
      
    Senior medlem Medlem: dec 2004
    1 170 inlägg

    Vad det gäller skyddsledarkontinuitet så anser jag å det bestämdaste att det ska vara allkontroll på den punkten, stickprov duger inte om man ska köpa en fastighet, det blir en falsk trygghet.
    Inte roligt den dag man fastnar i något!

    Har bl.a. besiktigat en fastighet med massa nybytta jordade VU, inte ett enda hade jordförbindelse på rätt sätt, de flesta hade ingen alls!
    Vidare dålig kontinutiet till diskmaskin och VU vid diskbänk där man gärna sätter brödrost/kaffebryggare.
    Behörighet ABL

  3. 2010-12-01 08:54
      
    Bo.Siltbergs avatar
    Gudfader Medlem: jan 2008
    Värmland
    5 768 inlägg
    Gillad 359 gånger
    Mäter du resistansen då eller bara kontinuiteten i ordets bemärkelse (att det överhuvudtaget finns kontakt)?

  4. 2010-12-01 09:32
      
    Junior medlem Medlem: feb 2009
    Halland
    59 inlägg

    davidnordin skrev Gå till ursprungsinlägg
    några tusenlappar för en elbesiktning är en bra investering, precis som några tusenlappar för en rejäl normal besiktning
    Håller med, hur ska en lekman kunna ha kunskapen om elinstallationers uförande.
    Sen kan jag hålla med att man kan göra en visuell titt på elinstallationen.

  5. 2010-12-01 11:16
      
    Forumgud Medlem: feb 2008
    Jönköping
    2 011 inlägg
    Gillad 168 gånger
    Bo.Siltberg skrev Gå till ursprungsinlägg
    Mäter du resistansen då eller bara kontinuiteten i ordets bemärkelse (att det överhuvudtaget finns kontakt)?
    Ska du uppfylla kraven på denna verifiering ska mätströmmen vara >200mA, i mer kvalificerade sammanhang >10A. De flesta (alla enligt norm) installationstestare uppfyller krav 1 och passar bra för det ändamålet.

    För dig Bo som är speciellt intresserad kan man även tillföra en kvantitativ aspekt.
    Uppmätt värde ska uppfylla: Z < (Zmax - Zför) / 2, i praktiken söker man efter höga avvikande värden som man då får granska vidare.

    Kanske något för ElDim Vx.x

  6. 2010-12-01 12:56
      
    Bo.Siltbergs avatar
    Gudfader Medlem: jan 2008
    Värmland
    5 768 inlägg
    Gillad 359 gånger
    Tack, det var kravet jag var ute efter. Det är inte helt tydligt i SS 436 40 00 vilken slags kvalité som krävs för denna kontroll.
    http://www.byggahus.se/forum/el/1590...sbaenk.html#17

    Jag brukar som sagt alltid mäta kortslutningsströmmen eller impedansen, men det är ju efter att man spänningssatt systemet.

    För att bli lite on-topic här så är detta säkerligen ett moment som ingår i EIO's eltest

  7. 2010-12-01 19:05
      
    spinouts avatar
    Senior medlem Medlem: mar 2009
    Skåne
    901 inlägg
    Gillad 2 gånger
    GK100 skrev Gå till ursprungsinlägg
    Ska du uppfylla kraven på denna verifiering ska mätströmmen vara >200mA, i mer kvalificerade sammanhang >10A. De flesta (alla enligt norm) installationstestare uppfyller krav 1 och passar bra för det ändamålet.

    För dig Bo som är speciellt intresserad kan man även tillföra en kvantitativ aspekt.
    Uppmätt värde ska uppfylla: Z < (Zmax - Zför) / 2, i praktiken söker man efter höga avvikande värden som man då får granska vidare.

    Kanske något för ElDim Vx.x
    Kravet på att kontunitet ska mätas med ett speciellt instrument och att mätvärdet ska dokumenteras är borttaget från och med Utgåva 2. Nu står där att man ska betrygga skyddsledarens kontunitet. 61.3.2
    Har läst om det i någon artikel då utgåva 2 kom ut, tror det var av Mats Jonsson men minns inte var?

    Länk till protokoll EIO-Eltest:
    http://www.megaupload.com/?d=CUZT88J4

  8. 2010-12-01 21:48
      
    Senior medlem Medlem: dec 2004
    1 170 inlägg

    Bo.Siltberg skrev Gå till ursprungsinlägg
    Mäter du resistansen då eller bara kontinuiteten i ordets bemärkelse (att det överhuvudtaget finns kontakt)?
    Jag mäter med en Eurotester med nollskenan frånskild, mäter resistansen.
    Behörighet ABL

  9. 2010-12-16 22:49
      
    jeffans avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: dec 2010
    Gotland
    302 inlägg

    En sak som jag tycker är mycket viktig är petskyddade uttag. Finns inte det bör man byta uttag! Lätt för barn att annars trycka in fingrarna.

Läs mer

  1. Checklista för tillbyggnad
    av Marlen Eskilsson i forum Tillbyggnad
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-02-09, 10:40
  2. Checklista för el när du köper hus
    av Marlen Eskilsson i forum Köpa & sälja hus
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 19:14
  3. Checklista slutbesiktning?
    av JKD i forum Hustillverkare
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 12:02
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 20:25