Nykomling
Medlem: Feb 2010
Län: göteborg
Inlägg: 43
malmbergs led funkar ej.
Hej. Har kopplat in 3 st LED-Downlight Mini Puck, 1W ifrån malmbergs. Dom är kopplade till en LED-multiconverter Micro Jolly, 6W. men när jag håller inne den återfjädrande brytaren lyser dom. men tanken är väl att man bara ska trycka till brytaren så tänds de. och för att dimma trycka in en längre stund?
nolla och fas högst upp
under kretsen till brytaren.
+ & - till dioderna.
Någon som vet varför de inte lyser som de ska?
Fel brytare kanske?
Mvh
Nykomling
Medlem: Feb 2010
Län: göteborg
Inlägg: 43
kretsen i mitten som bilden visar. Går ifrån boxen ner till brytaren sen tillbaka till boxen som de står i anslutningsscemat. jumpern? Va är de för något? sa dom inget om när jag köpte sakerna Mvh
kretsen i mitten som bilden visar. Går ifrån boxen ner till brytaren sen tillbaka till boxen som de står i anslutningsscemat. jumpern? Va är de för något? sa dom inget om när jag köpte sakerna Mvh
Jumpern - Förlåt en elektronikkare. Det sitter 6 stycken stift mellan kabelanslutningarna. På två av dessa sitter den en bygel, denna skall sitta på ett speciellt sätt för att få den att funka med tryckströmbrytare och ett annat för att funka med 0-10volts styrning.
Fram med läsglasögonen och kolla så den sitter som angivet i manualen - Om inte fram med en näbbtång eller frugans pincett och flytta den.
Nykomling
Medlem: Mar 2011
Län: Västra götaland
Inlägg: 1
Nu kanske det kommer en dum fråga men tidigare när jag kopplat push dimmrar så har det bara funnits att hål för själva tändtråden från brytaren, nu finns det två. Någon som kan vara snäll och förklara hur man ska koppla + och - på dimmern till brytaren (återfjädrande).
Är det samma converter som TS har så skall det inte vara tändtråd från tryckknappen.
230V kopplas separat till convertern och tryckknappen är bara för att sluta en krets.
Du kopplar alltså tråd från convertern till brytaren och tillbaka till convertern. Detta framgår av dokumentationen som medföljer när du köper convertern.