Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Suhaggs avatar
    Forumgud Medlem: Jan 2009
    Län: Stockholm
    Inlägg: 2 623

    Förvärma uteluft till FTX med jordvärmepump?

    Finns det FTX aggregat som har möjlighet att ta varmvatten från t.ex en jordvärmepump för att förvärma luften?

  2.    länk #2
    Senior medlem Medlem: Jul 2009
    Ålder: 41
    Län: stockholm
    Inlägg: 648

    tex flexit spirit uni4 har vattenbatteri som man kan koppla in.

  3.    länk #3
    Suhaggs avatar
    Forumgud Medlem: Jan 2009
    Län: Stockholm
    Inlägg: 2 623

    Trevligt. Ska kika närmre på detta sen.
    Är det något du kör med själv och är nöjd?

    Borde väl gå att köra kallvatten i den på sommaren för att få lite kallare luft inne?

    Vattenbatteri Låg kapacitet för vatten buren eftervärme.

    Ersätter det inbyggda el batteriet för mycket lägre energiförbrukning. Passar Flexit UNI serien

    Innehåller:

    • 1st Vattenbatteri 160mm ansl.

    Kopplas enkelt in på det befintliga eller nya värmesystemet. Ansluts till värmeslinga eller radiator kretsen. Rådgör med din lokala VVS installatör för exakt anslutning till ditt värmesystem.

    Värmeeffekt: ca 0,58kW (se manual för exakt data)

  4.    länk #4
    Senior medlem Medlem: Jul 2009
    Ålder: 41
    Län: stockholm
    Inlägg: 648

    Kyla är inte lämpligt att köra via ventilationen, isf behöver man isolera rören med en speciell isolering för att förhindra kondens.

    Kör inte själv med den men jag rekommenderar verkligen den(och ska installera den) för el-elementet som sitter i maskinen drar rätt mycket el när det är kallt ute så vattenbatteriet borde betala sig rätt snabbt

  5.    länk #5
    Senior medlem Medlem: Aug 2008
    Län: kalmar
    Inlägg: 501

    Jag har kopplat in ett sånt på mitt FTX-agg och jag är helnöjd, elbatteriet gick ju nästan konstant från oktober - april förra vintern

  6.    länk #6
    Fullvärdig medlem Medlem: Aug 2009
    Län: Västragötaland
    Inlägg: 140

    I princip så förvärmer man inte utan eftervärmer - annars hade det ju gått förlorat i värmeväxlaren. Men det förstod du säkert.

    En fråga som jag har är att det sägs att man slipper eftervärma med en roterande värmeväxlare - stämmer det? Är det värt det? Hur i allsindar fungerar den roterande värmeväxlaren jämfört med en vanlig motströms plattvärmeväxlare?

  7.    länk #7
    Fullvärdig medlem Medlem: Nov 2004
    Inlägg: 274

    Har en REC Temovex med 2,2 kW vattenbatteri, man behöver nog upp i den effekten för att det ska vara fråga om uppvärmning. Med lägre effekt handlar det mer om att kompletteringsvärma tilluften för att tillföra den energi man tappar i vvx.

  8.    länk #8
    Senior medlem Medlem: Jul 2009
    Ålder: 41
    Län: stockholm
    Inlägg: 648

    Varför skulle energin gå förlorad om man värmer innan? Ju varmare luft in i aggregatet destå mindre behöver aggregatet jobba för att återvinna värmen.

  9.    länk #9
    Senior medlem Medlem: Feb 2010
    Län: Stockholm
    Inlägg: 598

    Verkningsgraden vid återvinningen... Att hetta upp uteluften först blir ju som att värma avluften som är på väg ut ur huset till ingen nytta.

  10.    länk #10
    Junior medlem Medlem: Aug 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 55

    Ju kallare inluften är desto mer kan den kyla frånluften. Den kan alltså ta upp mer energi.

    Efter värmeväxlaren kan man värma luften utan att det påverkar den. Om man istället värmer luften innan värmeväxlaren så kommer den alltså inte att ta upp lika mycket värme från luften som går ut. Då släpper man alltså ut varmare luft, med andra ord så släpper man ut mer energi.

    En värmeväxlare ska ha så stor värmeskillnad som möjligt.


    En roterande värmeväxlare ser ut som på bilden nedan. På ena sidan så går den varma luften och värmer upp materialet i hjulet. När sedan den delen av hjulet har snurrat över till sidan med inluften så överförs värmen till luften där istället.

  11.    länk #11
    FrittDrag_IIs avatar
    Senior medlem Medlem: Feb 2007
    Län: Halland
    Inlägg: 1 056

    även svårt att placera ett vattenbatteri före värmeväxlaren då det kan få väldigt kall luft över sig på vintern, lite bättre temperatur efter värmeväxlaren.

    Sedan beror det lite på om det är bättre med vattenbatteri än el, har man en värmepump som går med el-tillsats när det är kallt är det enklare och billigare att ha ett el-batteri direkt i FTX-aggregatet.

  12.    länk #12
    Fullvärdig medlem Medlem: Aug 2009
    Län: Västragötaland
    Inlägg: 140

    Aha, det är en regenerativ historia. Man slipper förlust med en temperaturgradient i materialet. Tack för förklaringen.

  13.    länk #13
    Suhaggs avatar
    Forumgud Medlem: Jan 2009
    Län: Stockholm
    Inlägg: 2 623

    även svårt att placera ett vattenbatteri före värmeväxlaren då det kan få väldigt kall luft över sig på vintern, lite bättre temperatur efter värmeväxlaren.

    Sedan beror det lite på om det är bättre med vattenbatteri än el, har man en värmepump som går med el-tillsats när det är kallt är det enklare och billigare att ha ett el-batteri direkt i FTX-aggregatet.
    Jag bygger nytt så meningen är att men jordvärmepump ska vara dimensionerad att inte behöva gå på eltillskott. Men det kanske inte går att vara säker på:

    Detta var invecklat.
    Den kalla in-luften utifrån går rakt in i FTX aggregatet, den värmeväxlar och blåser sedan den något uppvärmda luften igenom vattenbatteriet som värmer den ytterligare lite innan den sedan går ut i huset.
    Är jag med nu?

  14.    länk #14
    Senior medlem Medlem: Jul 2009
    Ålder: 41
    Län: stockholm
    Inlägg: 648

    Jag har kopplat in ett sånt på mitt FTX-agg och jag är helnöjd, elbatteriet gick ju nästan konstant från oktober - april förra vintern
    Hur kopplade du det mot ditt värmesystem?

  15.    länk #15
    FrittDrag_IIs avatar
    Senior medlem Medlem: Feb 2007
    Län: Halland
    Inlägg: 1 056

    Den kalla in-luften utifrån går rakt in i FTX aggregatet, den värmeväxlar och blåser sedan den något uppvärmda luften igenom vattenbatteriet som värmer den ytterligare lite innan den sedan går ut i huset.
    Är jag med nu?
    Helt rätt.

    Tänk på att det aggregat du väljer skall kunna styra värmebatteriet. Så du behöver även en ventil+ventilmotor samt en frysvaktsgivare, många nya aggregat har inbyggd frysskyddsfunktion men det behövs en givare.

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 1 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 1 gäster)

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
igår 19:30
Marlene Eskilsson
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
Annons