Jag har manuellt sugit fram vatten från aggregatet och det hjälper inte vatten rinner inte ner ändå. Jag har avloppet c:a 1m bort och fallet är c:a 6:cm. Newtons lag gäller tydligen inte på min vind. Kommer ev. att försöka att byta vattenslangen (1/2tum) till ett bockat 12mm rör för att testa om det hjälper mot ev "höga punkter" på slangen.
Nykomling
Medlem: Jan 2012
Län: Stockholm
Inlägg: 3
Jag köpte 2 meter 15mm kopparrör och bockade till hela biten mellan växlare och avlopp i ett stycke inklusive vattenlåsdelen, allt detta för att inte få någon "tröskel" för vattnet. Ut med hela rörets längd la jag en värmekabel och svepte om en rörformad skumplast isolering. Varpå jag hällde i 1,5 liter vatten i botten på växlaren - det rann ut på 30 sek !, upprepade samma sak med nya 1,5 liter och satte snabbt på dörren igen för att se hur det funkade med lite undertryck i systemet - tillochmed detta verkar funka. Nu ska vi se om det klarar helgen, de har ju lovat "rysskyla" och det vore bra om vattenlåset höll sig från att frysa igen.
Rätt nöjd just nu och hoppas det håller i sig.