Idag har vi ett gammalt FTX system baserat på Bacho Minimaster ACF + ett luftvärmeaggregat (ACJ) som cirkulerar och om det behövs kan tillföra värme i luften genom en elpatron.
Vi har sedan några år tillbaka stängt av elpatronen och bara använt cirkulationsfläkten i luftvärmeaggregatet (ACJ). Värme har istället producerats av en luft/luft värmepump som tillför värme i huset. Vi "siktar" utblåset från värmepumpen mot insuget till Luftvärmeaggregatet (ACJ). Det här har fungerat bra och vi har haft en jämt fördelad värme i hela huset.
Nu till min fråga; vi skall nämligen byta ut FTX aggregatet och vänt oss till 2 olika firmor för att för offerter och vi får olika svar:
Firma 1 tycker att vi kan ta bort luftvärmeaggregatet då spridningen av uppvärmd luft kommer att spridas med hjälp av frånluften suger varm luft som sedan återvinns i FTX:ens värmeväxare och sedan spridas i kanalsystemet.
Firma 2 tycker att luftvärmeaggregatet skall vara kvar då cirkulationen behövs för att sprida värmen i huset.
Det är naturligtvis lockande att gå på Firma 1:s lösning då det skulle innebära en maskin mindre att bry sig om. Är alterantiv 2 "good enough" eller kommer vi att märkbart förlora värmespridningen i huset?
Dagens anläggningen projeterad:
Frånluft 47 l/s
Tillluft 38 l/s
Cirkulation 90 l/s dvs det blåser ut 128 l/s (38+90) i kanalsystemet.
Finns det någon på forumet som har erfarnhet och kan vägleda oss?
Erfarenheter från andra som har FTX i kombinbation av Luft / luft värmepumpar, får ni tillräcklig draghjälp af FTX:en för att sprida värmen i huset?
Senior medlem
Medlem: Mar 2008
Län: värmland
Inlägg: 810
Det är rent förvånande att du har klarat vintern utan att ha haft elvärmaren påslagen.Värmen från denna kan åstadkomma upp till 50 grader i tilluftstemperatur för att klara värmen i huset om det skulle behövas.Och då med ett luftflöde på 128 liter. Med l/l-pumpen får du kanske 28 grader i rummet där den sitter som sedan skall ta sig ner till återluftsgallret vid golvet där det alltid är kallare - sugas in i kanalsystemet och där blandas med 15-gradig luft från minimastern ( vid detta laget torde temperaturen ligga runt 20 grader) och sedan blåsas in i rummen igen. Tar du bort cirkulationsfläkten och proppar återluften kommer du att blåsa in den temperatur och flöde som minimastern ger (15-16 grader och 38 liter/s) vilket verkar orealistiskt tom. om man skulle bo i södra skåne. Stäng av cirkulationsfläkten och täta återluftsgallret nån dag det blir kallt så får du "svart på vitt" hur det skulle kunna bli.