Du ska se till att din trekammarbrunn töms snarast då den är full. Det ska inte finnas något flytslam i den sista kammaren
 
Nu ska vi se om jag lyckas ge svar eller bara mer frågor :x

Ludwig skrev:
Jag skulle utifrån min erfarenhet säga att brunnen är möjligen överbelastad, I tredje kammaren, den med utloppet ska det inte flyta något grövre helst. Inte heller i kammare två om allt funkar enligt plan. Däremot så rinner ju vattnet ut ur brunnen enligt plan eftersom utloppsröret är i nivå med ytan (t-röret gör att det inte kommer med några större bitar ut till infiltrationen). Hade det varit stopp i utloppet så hade röret ut ur brunnen stått under ytan. Var kommer den andra brunnen in i systemet, efter trekammarbrunnen misstänker jag? Är skumma brunnen en fördelningsbrunn kanske?

Vi har en fet brunn som nr 1 sedan en lika fet men delad i två kammare. På så vis får man ju tre kammare med mer volym. Tror vi har typ 100cm dia på våra brunnar, våra är från 70-talet.

Den blå slangkonstruktionen ser ut att vara lite hemlig, har svårt att tro att det kan vara originallösning med en blå slang över kanten? :rolleyes:
Ah, det missade jag helt! Har ju faktiskt läst att precis det du beskriver och det är väl främst kammare 1 som brukar tömmas av slambilen eller? Kollade mest efter stopp.

Förlåt för förvirringen, den skumma brunnen (med pump och blå slang mm) kommer alltså efter trekammarbrunnen, faktiskt på andra sidan infiltrationsbädden (som i sin tur ligger kanske 20-30 meter något från trekammarbrunnen) till och med. Är det en fördelningsbrunn (kopplad direkt efter tredje kammaren menar du nu väl?) så vet jag ännu mindre vad det gråa röret mitt i infiltrationsbädden är. Det pumpas som sagt upp helt klart vatten ur den skumma brunnen.

Ang storleken (alla kammare i en brunn) så kanske det beror på den lilla boytan i detta fallet?

Tror inte heller att den blå slangen är originallösning ;) Däremot hade det varit väldigt bra att få veta varför den tillkommit, vad som har gått fel som krävt det.

orparn skrev:
Kan inte vara enligt regelboken att ha ett uttag inne i en avloppsbrunn, den borde sitta utanför.

Brunnen kan vara en uppsamlingsbrunn från en markbädd men då borde ni se ett (eller fler) inkommande grövre rör när den är torrpumpad. Annars kanske helt enkelt en dräneringsbrunn där den ordinarie pumpen är trasig ?
Är det den svarta slangen du menar går ut i hästhagen ?
Tänker du på den blå slangen i ditt första stycke, PEX-röret eller något annat?

Uppsamlingsbrunn från markbädd, ska den då behövas pumpas ur såhär?
Dräneringsbrunn, menar du då fristående från avloppsystemet? Huset har nämligen fått ny dränering runt om, tveksamt hur den är lagt men på vissa ställen syns rör och isodrän. Den verkar inte heller fungera som den ska.

Den blåa slangen går ut i hästhagen, är ca 20-30 meter längre än vad som syns på första bilden, ligger helt sonika på marken bara. Men den läcker ju precis framme vid brunnen så det rinner inte ut mer vatten i änden på röret en bit ut i hästhagen (som det nog var tänkt?).

AndersS skrev:
Vad är det för grått rör som man ser på din första bild, vart kommer det ifrån?
Det undrar vi också... Jag trodde direkt att infiltrationsbädden (som det ska ligga där enligt mäklare men det skulle inte förvåna mig om det lika gärna kan vara en markbädd som de bara förväxlat, får fråga) blivit tät och problemet löst genom att gräva upp vid ev fördelning och bara blottlagt röret direkt ut i från 3:dje kammaren i trekammarbrunnen.

Men efter svar i tråden så har det ju också kanske kunnat vara något från dräneringen i huset (mina funderingar efter att ha läst svaren här alltså) för den vet vi inte vart den är kopplad (rör har ju lagts ned runt delar av huset iaf).

Det ligger i alla fall på den raka linjen mellan hus - trekammarbrunn - infiltrationsbädd och slutar i infiltrationsbädden.

joflopp skrev:
Du ska se till att din trekammarbrunn töms snarast då den är full. Det ska inte finnas något flytslam i den sista kammaren
Tack för det svaret också :) Som tur är så är det ju inte våran brunn.




En till fråga:
Är det svårt att hitta den slambil som tömt brunnen och få reda på hur ofta/regelbundet den tömts, om det funnits några problem osv? Sotare var jättelätt att hitta och få all info men slambilar verkar finnas flera olika.
 
Redigerat:
Lite mer info.

Det är en öppen markbädd, tydligen ovanlig.

Brunnen är tömd i år 2011 februari/mars.

Den "skumma brunnen" vid bädden är för markvatten (ej avloppsvatten) och en pump går igång automatiskt när nivån stiger för högt.
 
Vad menas med "Öppen Markbädd" ?
 
Är du verkligen säker på att den är tömd i feb/mars? För att redan ha flockat över till tredje kammaren måste ni vara ena hejare på att skita. ;)
 
Det är fortfarande inte vår brunn och mer än att gå på vad säljaren behagar säga till mäklaren kan vi ju inte riktigt göra. Och det är vad jag skrivit här :)
 
Hemmakatten
Du kan ringa kommunen och fråga efter tillståndet för avloppsanläggningen. Där ska det stå hur avloppet är anlagt,med vilken typ av slamavskiljare, markbädd mm och när anläggningen är gjord. Om bädden är gammal behöver den förmodligen åtgärdas.
 
Ringde, på mäklarens tips, runt till några marknissar och de hänvisade också kommunen. Så de kommer ut i veckan och kollar hela anläggningen!
 
pexröret i sista brunnen gissar jag går till en pump nere i brunnen som ska pumpa bort vatten till en markbädd, den lösningen hade jag i förra huset (större gemensam anläggning) den kanske är trasig och man ersatt den med en länspump?
 
Update!

Hur mäter man "Volym på slamavskiljare/tank: m3"?

Vi ska ansöka om hämtning av slam vartannant år eftersom vi bara är 2 och inte hemma 365 dgar/år. Då ska man fylla i ovanstående. Brunnen (inkl de 3 kamrarna) är 2.5 m3 upp till utloppsröret mot markbädden. Är det vad som ska fyllas i eller ska endast första kammaren (där slammet är) fyllas i?

Vad är normal storlek? Har fått för mig att 2 m3 är dimensionerat för ett vanligt hushåll på 4-5 pers, men att större såklart är positivt. Men med det i tankarna så borde det ju vara rent onödigt att tömma vår brunn 1 g/år?
 
Ang brunnen i bädden så är det mycket riktigt för att pumpa bort vattnet så att markbädden kan släppa igenom och filtrera avloppsvattnet. Annars är vattennivån normalt någon dm över markbäddens yta...

En icke fungerande pump drogs upp ur brunnen och den som stod och gick dygnet runt bytter ut mot en ny som känner av nivån och den anslöts till det där pexröret (?) så markvattnet nu pumpas vidare till grannarnas uppsamling vidare till nån bonde/bäck, som det alltså ska vara.

Ursäkta mina kanske röriga förklaringar, jag är inte hjärnan i dessa grejer men tyckte ni kunde få en uppdatering i samband med min nya fråga :)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.