Nykomling
Medlem: Oct 2009
Län: Stockholm
Inlägg: 3
Lös ett mysterium - vattnet sinar ibland
Hej!
Vi har ett problem som är återkommande någon gång under sommaren samt under sensommaren. Vi har en borrad brunn ca 60 m enligt förra ägaren, med dränkpump och hydrofor eller hydropress, vet ej vilket, men det sitter en ventil på baksidan av den som man skulle kunna fylla på luft igenom.
Det som händer är att vattnet helt enkelt sinar/trycket försvinner i samtliga kranar i huset. Om man låter bli att spola i kranarna får vi tillbaka trycket som ligger på ca 2,3 bar (tror vi). Det skumma är att trycket försvinner väldigt snabbt och det händer som sagt bara ibland, helt utan anledning. I skrivandes stund regnar det ute sedan ett par dagar, så det bör verkligen inte vara brunnen som sinat. Detta hände en gång förra sommaren, sedan var det normalt under hela vintern, våren och sedan har det nu under sommaren/sensommaren blivit sämre och sämre. Vattnet "tar slut" oftare. Det räcker med ett program på tvättmaskinen så är trycket borta i kranarna. Men som sagt, tror verkligen inte att det är vattnet som är slut.
Det vi har försökt att göra är att stänga av pumpen, öppna kranarna och sedan fylla på luft. Men detta fungerade inte, kan bero på för dålig lufttryckspump kanske?
Hoppas på förslag för att lösa detta mysterium och tips på hur man kan lösa detta själva, eller om ytterligare expertis behövs.
En 60m borrad brunn påverkas förhoppningsvis inte av att det har regnat de senaste dagarna, isåfall kunde ni ju likaväl druckit direkt ur regnvattentunnan :-)
Din beskrivning av att problemet kommer i slutet av sommaren tyder på att det är vattentillgången som är problemet. En bergborrad brun får ju sitt vatten via sprickzoner i berget och när grundvattennivån är låg kanske ni tar ut mer vatten än vad som kan rinna till.
Alternativt kanske ni behöver fylla på luft i hydroforen.
/Ingenjören
.
Renoverar timmerhus från 1868 som flyttats till nuvarande adress 1922.
Senior medlem
Medlem: Aug 2009
Län: Stockholm
Inlägg: 787
Hej,
om det sitter en avstängingsventil på slangen från borrhålet innan hydroforen/hydropressen så kan du prova att stänga denna sakta när pumpen går. Du känner och hör då om det kommer något vatten i ledningen från borrhålet. När ventilen stängs brusar det och du känner att det vibrerar svagt i ventilhandtaget. Beroende på var din tryckströmbrytare som styr pumpen sitter kommer denna att slå av när ventilen är nästan helt stängd. Sitter tryckströmbrytaren efter ventilen kommer den inte att påverkas. Om pumpen går eller inte måset du avgöra med hjälp av tryckströmbrytaren.
Om du har en hydropress har du inget nivårör där du kan avläsa vattennivån. På de flesta hydroforer finns ett plaströr där du kan se vattennnivån samt hur den ökar när pumpen går.
Om det nyligen har regnat gör ingen skillnad som sagts i tidigare inlägg. Ytvatten vill man inte ha in i sin brunn.
För lite luft i hydroforen/pressen gör att pumpen startar så fort du öppnar en kran. Om det finns vatten / kommer vatten från pumpen så får du vatten i kranen men trycket sjunker snabbt.
Nykomling
Medlem: Oct 2009
Län: Stockholm
Inlägg: 3
Tack för alla bra tips!
Hörde idag att det kan ha att göra med själva pumpen. Att den på något sätt kan "hänga sig" och bli svag om den går torrt ett tag? Kan det vara så? Om ja, hur avhjälper man det? Vännen som berättade om detta hade fått hjälp av brandkåren att fylla på vatten så att pumpen "hoppade igång" igen.
Ska testa alla tips så återkommer vi om vi hittar lösningen. =)