Har precis bytt en gammal elpanna mot en IVT Air X till en kostnad av 95 lakan inklusive allt.
Huset är från -80, 200 m2, 1/2 plan vattenburen värme utan accumulatortank.
Installerad panna är en IVT Air X E15/130 400 V avsäkrad på 25A. Hade hoppats på att kunna säkra ner huset vid VP installation, men det gick alltså inte.
Jag har haft en årsförbrbrukning på 24500 kwh, och målet är att sänka det med 10 000 kwh.
Det första jag noterade var att den värmer vattnet i beredaren väldigt snabbt och verkar jobba väldigt effektivt. Blev dock lite fundersam när jag såg driftdata och kunde konstatera att den använt tillskottsenergi. Den värmer oxå beredaren till 64 grader. Dessutom är det 22 grader i huset trots en inställning på 20 på inställningen.
Rumstemperaturen var enklast att reglera, bara att ställa ner till 18 C istället och efter ett dygn var rumstemperaturen nere på 20 C - panelen visar 18. Lite irriterande, men det kanske går att justera?
Tillskottsenergin var inställd på att gå in under +10C och detta i kombination med att VV var ställt så högt misstänker jag ligger bakom att den gått in med stöd el. Jag har nu justerat detta, och hoppas att slippa stöd el, iaf i temperaturer varmare än -10.
Det som var lite värre var att sänka VV temp i beredaren, något som enligt den ganska kassa manualen bara kunde utföras av installatör. Efter lite trixande med manöverpanelen gick det att hitta en servicemeny som tillät förrändring av VV temp (och en hel hög med andra avancerade inställningar). Både normal värmning och reducerad värmning hade samma värden, vilket gjorde eco läget ganska poänglöst. Nu justerat.
Återstår då frågan om den optimala VV beredartempen.
Kan oxå säga något om ljudvolymen och den låter. Faktiskt mer inne i huset än utanför. lite udda. Vet inte om jag tycker att det stör, men det är lite mer än jag trodde. Kör nu i ljudlös mode och då hörs den inte, men kanske inte heller jobbar lika effektivt?
Har oxå fått igång IVT Anywhere appen, men det är en ganska sopig produkt måste jag säga, och även där gör manualen ett tillkortakommande. Det framgår inte tydligt att man måste koppla in en kabe och en acsesspunkt till IP modulenl, ej heller hur det skall gå till. Tycker att IVT får underkänt på manualen och appen.
Vore kul att höra från någon annan som installerat liknade panna.
Huset är från -80, 200 m2, 1/2 plan vattenburen värme utan accumulatortank.
Installerad panna är en IVT Air X E15/130 400 V avsäkrad på 25A. Hade hoppats på att kunna säkra ner huset vid VP installation, men det gick alltså inte.
Jag har haft en årsförbrbrukning på 24500 kwh, och målet är att sänka det med 10 000 kwh.
Det första jag noterade var att den värmer vattnet i beredaren väldigt snabbt och verkar jobba väldigt effektivt. Blev dock lite fundersam när jag såg driftdata och kunde konstatera att den använt tillskottsenergi. Den värmer oxå beredaren till 64 grader. Dessutom är det 22 grader i huset trots en inställning på 20 på inställningen.
Rumstemperaturen var enklast att reglera, bara att ställa ner till 18 C istället och efter ett dygn var rumstemperaturen nere på 20 C - panelen visar 18. Lite irriterande, men det kanske går att justera?
Tillskottsenergin var inställd på att gå in under +10C och detta i kombination med att VV var ställt så högt misstänker jag ligger bakom att den gått in med stöd el. Jag har nu justerat detta, och hoppas att slippa stöd el, iaf i temperaturer varmare än -10.
Det som var lite värre var att sänka VV temp i beredaren, något som enligt den ganska kassa manualen bara kunde utföras av installatör. Efter lite trixande med manöverpanelen gick det att hitta en servicemeny som tillät förrändring av VV temp (och en hel hög med andra avancerade inställningar). Både normal värmning och reducerad värmning hade samma värden, vilket gjorde eco läget ganska poänglöst. Nu justerat.
Återstår då frågan om den optimala VV beredartempen.
Kan oxå säga något om ljudvolymen och den låter. Faktiskt mer inne i huset än utanför. lite udda. Vet inte om jag tycker att det stör, men det är lite mer än jag trodde. Kör nu i ljudlös mode och då hörs den inte, men kanske inte heller jobbar lika effektivt?
Har oxå fått igång IVT Anywhere appen, men det är en ganska sopig produkt måste jag säga, och även där gör manualen ett tillkortakommande. Det framgår inte tydligt att man måste koppla in en kabe och en acsesspunkt till IP modulenl, ej heller hur det skall gå till. Tycker att IVT får underkänt på manualen och appen.
Vore kul att höra från någon annan som installerat liknade panna.
Redigerat:
Håller med dig. Rätt sopig produkt, den fungerar men är lite seg. Hadde hoppats på lite mer funktioner. Har en premiumline HQ10 som installerades i maj-14.
Installerade precis samma kit som dig för drygt en månad sedan, strax under 100k gick det loss på. Elektrikern säkrade upp till 25a men trodde att det kunde gå med 20a, förvisso är prisskillnaden rätt liten.
Blev smått chockad av storleken på utedelen om jag ska vara ärlig..
Erfarenheter än så länge är oändliga inställningar, har testat ställa om framledningstemperatur som var max 75c, nere på 60 nu. Mycket knackande i ett-rörssystemet från 71.
I övrigt upplever jag att cirkulationspumpen som installerades (nån Bosch) väsnas ordentligt, det hörs tydligt i vardagsrummet ovanför pannrummet. Kan kanske vara luft kvar i systemet?
Enligt kalkylen som gjordes skulle årsbesparingen landa på strax över 20k jämfört med den gamla gaspannan. Jag är skeptisk men tiden får utvisa
Blev smått chockad av storleken på utedelen om jag ska vara ärlig..
Erfarenheter än så länge är oändliga inställningar, har testat ställa om framledningstemperatur som var max 75c, nere på 60 nu. Mycket knackande i ett-rörssystemet från 71.
I övrigt upplever jag att cirkulationspumpen som installerades (nån Bosch) väsnas ordentligt, det hörs tydligt i vardagsrummet ovanför pannrummet. Kan kanske vara luft kvar i systemet?
Enligt kalkylen som gjordes skulle årsbesparingen landa på strax över 20k jämfört med den gamla gaspannan. Jag är skeptisk men tiden får utvisa
Var hittade du inställningen till framledningen? Mn drar upp tappvattnet till 65c fastän den är inställd på max 58. Lite udda.
Min cirkpump är en wilo, och den är helt tyst. Klaga!
20 k i bsparing låter väldigt bra! Vi får väll se hur det går.
Min cirkpump är en wilo, och den är helt tyst. Klaga!
20 k i bsparing låter väldigt bra! Vi får väll se hur det går.
Håll inne meny knappen i 10sek så får du fram avancerade alternativ för värmekretsar etc. Max framledningstemperatur tror jag alternativet hette.Frankesson skrev:
Hmm ska kolla tappvattnet imorgon, det är inställt på 63c men har inte kollat uppmätt värde.
Du skrev att du tyckte utedelen låter mer inomhus, fortplantar det sig i rören eller? Funderade på om det kanske är det som låter hos mig? Ska testa ljudlös drift också.
Gött att ha nån å dela erfarenheter med.
Ok, servicemyn har jag hittat, och värdena är justerade. Har märkt oxå att den går på eltillskott, vilket jag inte hade förväntat mig. Har stäng av det alternativet nu.
I ljudlöst hör jag det mycket mindre, dock inte HELT tyst.
Installatören ringde idag och meddelade att de glömt att sätta in inomhusgivaren. Skall bli intressant att se om den gör någon skillnad.
Är intresserad av smart grid kopplingen oxå. Har du hört något om det?
I ljudlöst hör jag det mycket mindre, dock inte HELT tyst.
Installatören ringde idag och meddelade att de glömt att sätta in inomhusgivaren. Skall bli intressant att se om den gör någon skillnad.
Är intresserad av smart grid kopplingen oxå. Har du hört något om det?
Har en AirX 90 som varit igång i ca två månader och ännu så länge är jag väldigt nöjd!
Hade tidigare en FLVP Nibe 410P som nu åkt ut.
Vad jag kan se efter den här rel korta tiden är att IVT'n behöver ca 50% mindre energi för att värma upp huset jmf med Nibe'n.
Angående ECO inställningen så skall den vara påslagen, då den ger bättre besparing generellt. Varvtalet är då betydligt lägre på kompressor/fläkt vilket i sin tur gör att vp i stort sett är ljudlös!
Nackdelen är att det tar lite längre tid att nå upp till inställd vatten temp då vp inte går på max kapacitet hela tiden.
Men det är ju hela grejen med just en inverterstyrd vp!
Har endast en gång fått slut på varmvatten med ECO inställningen, och det var när två pers duschade samtidigt som badvatten tappades upp i badkar.
Hade tidigare en FLVP Nibe 410P som nu åkt ut.
Vad jag kan se efter den här rel korta tiden är att IVT'n behöver ca 50% mindre energi för att värma upp huset jmf med Nibe'n.
Angående ECO inställningen så skall den vara påslagen, då den ger bättre besparing generellt. Varvtalet är då betydligt lägre på kompressor/fläkt vilket i sin tur gör att vp i stort sett är ljudlös!
Nackdelen är att det tar lite längre tid att nå upp till inställd vatten temp då vp inte går på max kapacitet hela tiden.
Men det är ju hela grejen med just en inverterstyrd vp!
Har endast en gång fått slut på varmvatten med ECO inställningen, och det var när två pers duschade samtidigt som badvatten tappades upp i badkar.
Våran anläggning hade ett irriterande pipljud i hela huset och det var cirkulationspumpen som fortplantade sig i rören, vid pumpen hördes inte samma typ av ljud. När jag sänkte varvtalet något så försvann ljudet helt. Varvtalet var inställt på maxfart och nu ungefär 3/4 fart. Själva utedelen hörs inte alls in i huset, det gjorde våran förra ivt optima 700.
Hej!
Jag har en IVT Air X som är installerad i början på augusti i år. Har haft lite problem med den, vill köra med eltillskott trots att det är 8 plusgrader ute. Har provat att stänga av eltillskottet men den ändrar Ja till Nej efter ca 15 sekunder. Det går inte att stänga av tillskottet helt enkelt.
Vad gäller inställning av temperaturen så har jag den inställd på 19 grader och då får jag ungefär 21,5 i inomhustemperatur. Ska nog gå att justera men har inte grottat i det ännu.
För övrigt verkar den funka som förväntat.
Jag har en IVT Air X som är installerad i början på augusti i år. Har haft lite problem med den, vill köra med eltillskott trots att det är 8 plusgrader ute. Har provat att stänga av eltillskottet men den ändrar Ja till Nej efter ca 15 sekunder. Det går inte att stänga av tillskottet helt enkelt.
Vad gäller inställning av temperaturen så har jag den inställd på 19 grader och då får jag ungefär 21,5 i inomhustemperatur. Ska nog gå att justera men har inte grottat i det ännu.
För övrigt verkar den funka som förväntat.
Jag hade oxå det där problemet med eltilskott faktiskt, men jag lyckades stänga av det. Vet inte riktigt hur den är programerad, men det verkar som att den tar el precis i uppstarten.
Har oxå samma problem med inomhustempen. Inställd på 19 men jag får oxå 21,5 i huset. Verkar ju som att detta har något med värmekurvan att göra. Har dessutom fått en inomhusgivare monterad men det blev faktiskt ingen skillnad. Dessutom har det varit en IVT tekniker på plats och bytt elektronik i utedelen, det påverkade dock inte något vad jag kunde se i inställningarna.
"Felet" om man nu kan kalla det så med temperaturen är påtalat till installatören och de skall "kika på det". Är kanske mest kosmetiskt, men det är olyckligt när det diffar så mycket.
När det gäller elförbrukningen ser det iaf mycket bra ut hitintills. Minskat med ca 50% på värmen. Nu är det fortfarande varmt här i Uppsala, och det skall bli intressant att se vad som händer när tempen börjar falla.
Ljudmässigt så kan den ibland upplevas som störande, mest när den skall värma vatten, så nu har jag programmerat den att göra detta när man inte är hemma, och det blev bättre.
Har oxå samma problem med inomhustempen. Inställd på 19 men jag får oxå 21,5 i huset. Verkar ju som att detta har något med värmekurvan att göra. Har dessutom fått en inomhusgivare monterad men det blev faktiskt ingen skillnad. Dessutom har det varit en IVT tekniker på plats och bytt elektronik i utedelen, det påverkade dock inte något vad jag kunde se i inställningarna.
"Felet" om man nu kan kalla det så med temperaturen är påtalat till installatören och de skall "kika på det". Är kanske mest kosmetiskt, men det är olyckligt när det diffar så mycket.
När det gäller elförbrukningen ser det iaf mycket bra ut hitintills. Minskat med ca 50% på värmen. Nu är det fortfarande varmt här i Uppsala, och det skall bli intressant att se vad som händer när tempen börjar falla.
Ljudmässigt så kan den ibland upplevas som störande, mest när den skall värma vatten, så nu har jag programmerat den att göra detta när man inte är hemma, och det blev bättre.
Har fått bort problemet med eltillskottet, ringde och klagade så de skickade en tekniker. Han höll på i två timmar och ringde runt till IVT centralt där trodde de att problemet var en gammal fellogg från ett strömavbrott som spökade. De raderade alla loggar och sen har pumpen gått utan eltillskott.Helmysko, lever den sitt eget liv eller? Verkar konstigt att en gammal logg kan påverka funktionen. Det går också att fördröja inkopplingen av eltillskottet, det står på 300 nu, undrar om det är minuter eller vad? Egentligen ska man väl inte stänga av eltillskottet för om pumpen pajar och det är minusgrader ute så kan det ju frysa sönder om det inte tillförs någon värme.
Nu har jag i alla fall ställt om så att eltillskottet inte går in förrän vid 0 grader, får se om detta fungerar. Har inte provat att avaktivera den igen, verkar ju inte att gå att få bort det som det står i manualen.
Har också en inomhustermostat och det går att ställa in den så den har mer eller mindre inverkan, Rumspåverkan, på sidan 45 i installationsmanualen, och jag har ställt den på 8.Rumspåverkan ska väl vara PÅ också (AV är defaultvärde).
Har inte stenkoll på min förbrukning ännu men det ska ju minska. Eldar visserligen ved i en kakelugn ibland, därför har jag inomhustermostaten, men jag ska jämföra förbrukningen, det ska ju minska ändå.
Har förresten kalibrerat inomhustermostaten så den visar rätt, lånade en kontrolltermometer och termostaten visade en grad fel. Det går att justera på termostaten, står i manualen.
Apropå ljudet, jag bor lite utanför stan så ingen lider av ljudet, inte jag heller.
Nu har jag i alla fall ställt om så att eltillskottet inte går in förrän vid 0 grader, får se om detta fungerar. Har inte provat att avaktivera den igen, verkar ju inte att gå att få bort det som det står i manualen.
Har också en inomhustermostat och det går att ställa in den så den har mer eller mindre inverkan, Rumspåverkan, på sidan 45 i installationsmanualen, och jag har ställt den på 8.Rumspåverkan ska väl vara PÅ också (AV är defaultvärde).
Har inte stenkoll på min förbrukning ännu men det ska ju minska. Eldar visserligen ved i en kakelugn ibland, därför har jag inomhustermostaten, men jag ska jämföra förbrukningen, det ska ju minska ändå.
Har förresten kalibrerat inomhustermostaten så den visar rätt, lånade en kontrolltermometer och termostaten visade en grad fel. Det går att justera på termostaten, står i manualen.
Apropå ljudet, jag bor lite utanför stan så ingen lider av ljudet, inte jag heller.
Vad beträffar innetemp kontra inställt värde så har jag samma "problem" som övriga.
Vid utetemperaturer på omkring +10 så levererar vp för hög värme ut till golvslingorna.
Har också innomhusgivare vilket ju borde garantera att för hög inomhus temp p.g.a solinstrålning o.dyl inte skall kunna ske!
Jag har ställt min innegivare på 21 grader men får 23-25 grader inomhus!
Är väl ett ilandsproblem och inget som stör mig speciellt mycket.
Jag har däremot stenkoll på förbrukningen och kan se att under oktober drog Air-X ca 60-70% mindre än min gamla Nibe 410P (som ju i sin tur ändå sparade in gissningsvis 25% jmf med ingen vp alls)
Vid utetemperaturer på omkring +10 så levererar vp för hög värme ut till golvslingorna.
Har också innomhusgivare vilket ju borde garantera att för hög inomhus temp p.g.a solinstrålning o.dyl inte skall kunna ske!
Jag har ställt min innegivare på 21 grader men får 23-25 grader inomhus!
Är väl ett ilandsproblem och inget som stör mig speciellt mycket.
Jag har däremot stenkoll på förbrukningen och kan se att under oktober drog Air-X ca 60-70% mindre än min gamla Nibe 410P (som ju i sin tur ändå sparade in gissningsvis 25% jmf med ingen vp alls)