Jag har en IVT puls greenline från cirka 1996 som helt plötsligt stannat med felmeddelande "pressostat låg". Då man återställer den så hoppar den igång i cirka 2 minuter för att sedan lösa ut samma felmeddelande igen.
Tidigare ägaren av huset har efterlämnat en extern pump för att få bort eventuell luft i köldbärarmedlet och det har fungerat bra tidigare. Denna pump har jag nu kört ett x antal gånger utan framgång, Jag har även kontrollerat att cirkulationspumpen går som den ska, och det gör den.

Vad mer kan man göra innan man kontaktar en fackman för att kolla upp detta? Jag har läst om att man även ska kontrollera smutsfiltret, men var det sitter någonstans har jag ju ingen aning om.

Är det någon som har några lösningar på detta?

Tacksam för idéer!
 
Här kommer en bild på den också (med slangar inkopplade till den externa pumpen bör tilläggas..):
bild.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Smutsfiltret skulle jag kolla i första hand. Det ska sitta på inkommande köldbärarledning. Ibland ser det ut som en trevägsventil som man stänger, och sen kan plocka ut filterinsatsen.
 
Tack för svaret!!
Har kollat ledningarna som kommer från borrhålet men kan inte hitta någon koppling. Den ena ledningen, som jag antar är den inkommande, går fram till till det röda vredet där jag kopplade in den externa pumpen och vidare förbi cirkulationspumpen till expansionskärlet. På denna ledning hittade jag inget som skulle kunna vara ett smutsfilter.

Den andra ledningen som borde vara utgående går in i en svart låda längst bak i bergvärmepumpen, inte heller där såg jag något som såg ut att vara ett smutsfilter...

För visst borde det väl finnas ett filter?! Det kan väl inte vara som så att det saknas?
 
Det borde finnas filter ja. Fast det är inte alls säkert att det finns.
sen kan du kolla om du ser timglaset liten inspektion där man ser gasen. den bör inte bubbla efter ett par minuter bubblar den hela tiden när pumpen går kan gasen ha läckt ut.

Sen att hålla på köra med påfyllnings pumpen? eller va ni har kopplat dit med slangar.
det ska funka om man gör rätt en gång och får ut all luft. och ser till att man har tryck så ska man inte behöva röra nånting.

hopps det var till hjälp :)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.