Har en fråga om min värmepump. Får 2st felkoder omvart annat, F11 & H23. Så fort felkoden kommer kan man reseta den och den hoppar igång igen. Måste dock vara på huvudbrytaren ibland.

Har tagit hem en installatör som Panasonic rekomenderande i min stad. Tyvärr så va den killen/firman inge vidare bra. Stod och visade tjejen hur dosan fungerade i 1½ h utan att felsöka pumpen. Ända som han gjorde var att känna på 4-vägsvnetilen om den vara varm, vilket den var. Sa sen att det inte var något fel på pumpen utan att det är gamla felkoder. Den firman kommer aldrig mer in i mitt hus och ska ladrig rekomendera den till de som frågar mig.

Min fråga är om det är kretskortet ute som börjar paja. Försökt mäta motståndet i utesensor, men fick inte riktigt till det. Allt från 0 eller 15-16 fick jag. Är det något att lägga ner pengar på eller bara skicka till skroten?
 
P
Hur kollar man 4-vägsventilen?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.