Beräkna värmepumpens effekt?
Jag har en IVT värmepump (även kallad bergvärme) och är säkert som många andra intresserad av att se att den lev. den energi som utlovas... den drar i snitt 3 kWh när den pumpar men ger den de "lovade" 9 kWh i värme?
Jag mäter kontinuerligt temp in och ut samt till och från radiatorerna i huset. Dessutom mäter jag elkonsumtionen. Borde jag inte då ha all fakta tillgängligt för att räkna fram vilken energi den ger? Möjligen borde jag även ha cirkulationsvolym men den borde jag kunna anta med hjälp av pumpfakta?
Gudfader
Medlem: Feb 2008
Län: Gotland
Inlägg: 7 287
Sedan får man vara medveten om att COP även beror på såväl brine- framledningstemperaturen.
En alternativ metod är att mäta under varmvattenladdning. Med känd VVB-volym samt start- och stopptemperaturer för VVB-laddning kan man skaffa sig en ganska exakt uppfattning om COP.
Sedan får man vara medveten om att COP även beror på såväl brine- framledningstemperaturen.
En alternativ metod är att mäta under varmvattenladdning. Med känd VVB-volym samt start- och stopptemperaturer för VVB-laddning kan man skaffa sig en ganska exakt uppfattning om COP.
Sant, men då mäter man ju som sagt COP under VVB-beredning vilken ofta är det lägsta COP-talet pumpen presterar.
Forumgud
Medlem: Jan 2009
Län: Västra Götaland
Inlägg: 1 835
*S*
Det finns annars flödesmätare på tyska ebay rätt ofta för ett litet paket hundralappar. Montera en sådan på returen på VP så är det bara att räkna sen. Då får man ett COPvärde som ger antingen glädje eller sorg