28 425 läst ·
17 svar
28k läst
17 svar
Demontera luftvärmepump Sanyo? Behålla gasen.
Sida 1 av 2
Fått tag på en billig luftvärmepump jag vill montera ner och sedan installera i en liten stuga.
En kompis flyttade sin Panasonic utan problem genom att backa gasen och stänga av några ventiler. Vet inte exakt vad denna Sanyo har för modellnr men är det någon som vet hur man brukar göra?
En kompis flyttade sin Panasonic utan problem genom att backa gasen och stänga av några ventiler. Vet inte exakt vad denna Sanyo har för modellnr men är det någon som vet hur man brukar göra?
Tack. Försökt hitta någon guide men inte lyckats ännu.
Kan det vara lika?
Kan det vara lika?
Kan citera Raffens beskrivning i "flytt" av värmepump.
"Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne.
Därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter.
Därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda."
Följde den när jag demonterade en E12DKE, körde dock ca 4 min.
Resultat = .
"Första" montören kanske har dåligt med jobb?
Redigerat:
Tackar.
Har läst en massa och vissa säger att man bara MÅSTE vacumsuga och den kommer paja på nolltid om detta inte görs. Tar det med en nypa salt. Det är en pump för 1500kr så att dra ut en tekniker för att göra allt rätt skulle innebära att det blir billigare att gå och köpa en ny pump på Jula och installera själv.
Har läst en massa och vissa säger att man bara MÅSTE vacumsuga och den kommer paja på nolltid om detta inte görs. Tar det med en nypa salt. Det är en pump för 1500kr så att dra ut en tekniker för att göra allt rätt skulle innebära att det blir billigare att gå och köpa en ny pump på Jula och installera själv.
Se bara till att plugga igen hållen direkt!Suhagg skrev:Tackar.
Har läst en massa och vissa säger att man bara MÅSTE vacumsuga och den kommer paja på nolltid om detta inte görs. Tar det med en nypa salt. Det är en pump för 1500kr så att dra ut en tekniker för att göra allt rätt skulle innebära att det blir billigare att gå och köpa en ny pump på Jula och installera själv.
Dessutom nu är det vintern och luften är torr. Inga problem.
Alla pumpar jag sett, har ventilpaketten precis bakom kåpan där slangarna går in.
Suhagg Pma mig email. Jag har en anvisning med bilder hur man gör. En annan pump, men det hjälper kanske?
Suhagg Pma mig email. Jag har en anvisning med bilder hur man gör. En annan pump, men det hjälper kanske?
Redigerat:
Har du täppt till hållen? Om ja, och saknar ngn som har vakuum pump är det bara att montera.
Jag vet folk som använde en dammsugare till detta
Pumparna funkar än. Frågan är snarare om dom fungerar om 5 - 10 år...
Får man vatten i systemmet, kan kompressor skära. Men då skulle du plockat den mitt i sommaren och missat att plugga hållen. Då kan den relativa fukten tränga in.
Jo fortare du monterar den desto bättre.
Lycka till.
Jag vet folk som använde en dammsugare till detta
Pumparna funkar än. Frågan är snarare om dom fungerar om 5 - 10 år...
Får man vatten i systemmet, kan kompressor skära. Men då skulle du plockat den mitt i sommaren och missat att plugga hållen. Då kan den relativa fukten tränga in.
Jo fortare du monterar den desto bättre.
Lycka till.
På värmepumpsforum eller liknande finns det ett "pysknep" beskrivet där man öppnar en ventil i ena änden av slingan till innedelen innan man släpper på kylmediat från andra änden, så kylmediat trycker ut det mesta av den oönskade luften ur systemet. Sedan stänger man utsläppsventilen precis när det börjar komma kylmedia så man blir av med så mycket oönskade gaser som möjligt och tappar så lite kylmedia som möjligt. (Jag tänker inte rekommendera någon att göra det eftersom jag uppfattat det som olagligt, men det kan ändå vara intessant att läsa om principen.)Suhagg skrev:
Man kan skada sig. Tänkt dig att få en stråle i ansiktet!mulpac skrev:På värmepumpsforum eller liknande finns det ett "pysknep" beskrivet där man öppnar en ventil i ena änden av slingan till innedelen innan man släpper på kylmediat från andra änden, så kylmediat trycker ut det mesta av den oönskade luften ur systemet. Sedan stänger man utsläppsventilen precis när det börjar komma kylmedia så man blir av med så mycket oönskade gaser som möjligt och tappar så lite kylmedia som möjligt. (Jag tänker inte rekommendera någon att göra det eftersom jag uppfattat det som olagligt, men det kan ändå vara intessant att läsa om principen.)
Det kan ju vara det näst bästa så att säga.mulpac skrev:På värmepumpsforum eller liknande finns det ett "pysknep" beskrivet där man öppnar en ventil i ena änden av slingan till innedelen innan man släpper på kylmediat från andra änden, så kylmediat trycker ut det mesta av den oönskade luften ur systemet. Sedan stänger man utsläppsventilen precis när det börjar komma kylmedia så man blir av med så mycket oönskade gaser som möjligt och tappar så lite kylmedia som möjligt. (Jag tänker inte rekommendera någon att göra det eftersom jag uppfattat det som olagligt, men det kan ändå vara intessant att läsa om principen.)
Kall gas men handskar och en skiftnyckel och sen bort med ansiktet så ska det funka.