NIBE fighter 310 p avluftstemperaturen är hög
Avluftstemperaturen är hög. Den brukar ligga på +5 grader vid rumstemp på +22. Nu är den lika hög (+20) som förångsningstempen (kanal 4 och 5). Förra elräkningen var SVINDYR (3800kr förra månaden). Pannan värmer ju på enbart el...
Kompressorn är inte igång så det är anledningen till ovanstående, men vad är orsaken till det? Finns det någon med tips kring detta.
Kolla att luften har fritt flöde, har du rensat filtret? Min pajade 2 ggr inom 3 år. Sen fick den gå som elberedare. Satte in bergvärme för att värme huset.
Nykomling
Medlem: Feb 2010
Län: västra götaland
Inlägg: 2
Tack för alla inlägg. Nu har jag dock fått fart på pannan. Egentligen var det inget fel trots att allt pekade på det inklusive att microreläet som styr kompressorn (längst in på styrkortet) var väldigt bränt.
Fick till sist tag på Nibe (anställ fler frontlinetkniker i telefonsupporten för sjutton).
Summa: Kompressorn slår automatiskt av om kanal 8 är över 54 grader. Den slår inte på förrän det blir 51 grader igen. Panntemp (kanal1) har länge legat på ca 62 grader. Jag vred alltså ned värmekurvan till 9 och nollade förskjutningen och stängde av pannan i 20 minuter. Slog därefter på pannan och vips efter 20 minuter (enligt styrkrets) så kom kompressorn igång.