J
jonaserik: [citat] Och det ska vara riktiga strypventiler, inte någon kulventil, dom klarar inte att vara som stryp.
3 svar · 284 läst
B
Blackfield: Om kopplingarna ska vara synliga så är en fördel med att löda, bortsett från att kopplingar är extremt billiga jämfört med press och i synnerhet klämring, att kopplingar blir väldigt diskreta om man målar rören sen. Jag är inte säker på att jag hade velat ha synliga presskopplingar hemma bortsett från i källaren. Bra bocknycklar är dyra men den från biltema är ok om man bara
14 svar · 7,5k läst
·
J
jonaserik: [citat] Det var mer om att det finns ellement, så ska dom ha lite högre värme än GV. Därav ska då en maxtermosat begränsa mot för hög temp till GV.
5 svar · 362 läst
B
Byggkaj: [citat] Tack! Det var vad jag behövde förstå!
17 svar · 401 läst
·
C
Codybäst: Kom du fram till felet?
5 svar · 2,1k läst
GK100
GK100: [citat] Varför ska du fortsätta snurra in dig när du kom snett in från början? Det är inget fel med det däremot döljs det inte om du fortsätter i samma spår om det nu är vad du vill.
19 svar · 1,9k läst
·
A
ante.b: [citat] ja returledningen kan väl delas?
7 svar · 254 läst
H
Haz6909: [citat] [citat] Tack
6 svar · 138 läst
·
B
Bilybianca: [citat] Tack för tipset!
30 svar · 1,3k läst
·
Dreas89
Dreas89: [citat] Har ingen temperatur på mina utan det är bara en stigande skala. Alla rumstermostater är satta till max utom 3. 1 helt av i vårt sovrum och 2 som är i barnens rum som är i mellanläge.
9 svar · 223 läst
·
J
Jochi: [citat] Vanligt förekommande med golvvörme i bottenvåning och inte i övervåning. Beror troligen på missförstånd att värme stiger uppåt. Värme stiger inte i fasta material, men varm luft stiger uppåt. För att detta skall ske måste motsvarande mängd kall luft strömma neråt. Det behövs således två hål i bjälklaget för att flytta värme med luftväxling. För att flytta 1 kW
3 svar · 393 läst
Olpapaol
Olpapaol: Hej! Då Fueltech i Ronneby har gjort konkurs letar jag efter någon som kan serva min systemtank 630 och/eller som har reservdelar. Akut behov av lådan med hela styrningen i. En trasig 630 eller 800 liter tank går åxå bra. /Pär Olsson Falun
0 svar · 83 läst
Anna_H
Anna_H: [citat] Som grannen svarade på den frågan när han såg min nya pyjamas: "Det beror väl på vad man stoppar i den".
97 svar · 20,0k läst
·
Alltgår
Alltgår: Fick hem en ny drivsida, från Tyskland. 1400 kr inkl frakt. Tog bara en månad 🤌 Såg mycket bättre ut invändigt än föregångaren också. Glömde tyvärr ta bild innan jag skruvade på den. Också har den en tuff grön lysdiod. [bild]
6 svar · 1,0k läst
·
Walle85
Walle85: [citat] Har bara hittat givare i metall som är för långa, från Kina-skräp sajter eller sådana som är i tex en TO92 kapsling och då inte får lika bra kontakt med röret eftersom de är i plast?
5 svar · 179 läst
·
M
Martin Lundmark: [citat] Hej Jag renoverar just nu badrummet och en gästtoalett Sätter in golvvärme och en handdukstork som går på bergvärmesystemet men med möjlighet till elvärme några sommarmånader om jag ser det nödvändigt när värmepumpen inte arbetar och ger värme Jag har väntetider på varmvatten vid olika tappställen i hus och garage men avstår från varmvattencirkulation eftersom det
18 svar · 857 läst
·
J
Jochi: [citat] Det förvånar att så få bara dimensionerar schablonmässigt efter golvarean, istället för att göra en värmebehovsberäkning. Folk är duktiga på att snickra och lägga golv men drar sig för att räkna. Det är enkel matte. Så här gör man. Formel: Q = A • u • dT där Q är effekt i watt. A är ytans area, t ex vägg, golv, tak, fönster, dörr. invändig vägghöjd ökas
11 svar · 1,7k läst
·
Demmpa
Demmpa: [citat] Det som saknas är en injustering av värmesystemet, förinställningen på varje radiatorventil samt värmekurvan. Man ska inte vrida på gula vredet på måfå. Steg1: Injustering av förinställningen så att det blir jämn rumstemperatur mellan rummen. Difftemperaturen över radiatorer bör vara 7-10⁰. Steg2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan
7 svar · 344 läst
·
S
Stefan1972: Allting låter väldigt märkligt. Nu är inte jag nån expert på alla slags pannor och kaminer som finns men jag har aldrig sett nån som har nån tryckvakt. De flesta pannors skydd brukar styras av aktuell temperatur. I normala system så skulle aldrig trycket gå så högt som 1.7bar. Då är man ju antagligen väldigt nära kokpunkt i ett system med väldigt lite vatten. Jag har typ bara
9 svar · 608 läst
L
Laban: [citat] Tack för svar men förstår inte riktigt allt. Varför skulle jag sätta en automatisk avluftare om jag ändå ska ha en avstängare vid den? Då kan jag ju lika gärna sätta en manuell luftning? Eller missförstår jag dig?
4 svar · 237 läst
·
Demmpa
Demmpa: Anvisning från en tillverkare, https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_123_2418902.pdf
6 svar · 236 läst
S
Seb_Martin: [citat] Sen frågade jag ju om var ventilen var, inte hur värmesystemet fungerar :) Men tack ändå, då har jag lärt mig ännu mer!
10 svar · 270 läst
·
B
Bilybianca: [citat] Hej! Jag har ett golvvärmesystem av annat märke men av samma typ. Några gånger (varannat eller vart tredje år) har jag "motionerat" den lilla piggen i mitten neråt och uppåt med skaftet på en tesked. Den tycks ärga fast med tiden, och när jag teskedat den så blir flödet i den kretsen genast bättre.
8 svar · 2,3k läst
·
Njingan
Njingan: Projektet fördigställdes installationsmässigt innan jul. Det tog dem 10 arbetsdagar. CTC ecozenith i255 + CTC ecoair 614M 15st radiatorer + 1st fläktkonvektor Rördragningar, elektriker, gjutning 400 000kr ink moms efter rot. Har varit lite småproblem som hanterats under januari.
12 svar · 1,1k läst
useless
useless: Du bör nog räkna med två borrhål redan från början eftersom du kommer att behöva mer än 300 meter aktivt djup med dina siffror. Det är sällan man lyckas borra så djupt som 300 meter och med tanke på avståndet till berg ska du vara glad om du får 250 meter aktivt djup per hål.
4 svar · 281 läst
J
joleyswe: Problem löst.
1 svar · 118 läst
P
petmoi: Tack Demmpa, förlåt för sent svar. Hade fruns två systrar med familj plus svärmor hemma över för jul och nyår. Har skruvat den i botten nu men det droppar fortfarande vatten, inte många milliliter per dygn men ändå. Är det kört eller måste hela radiatorventilen bytas? Tack för förklaringen gällande avtappningsventilen. :)
2 svar · 243 läst
·
H
HåkanV: Hittade manual, verkar kunna köras automatiskt även med veckotimer, eller sättas på underhållsvärme (2-8 grader) https://www.vvsbutiken.nu/dokument/545026%20545040%20Walllas%2026-40CC.pdf?srsltid=AfmBOorenywQZw2aV6vkZHYrCzTiyjGbVD1W8qQOwvq54y2dR0KxyJFH
7 svar · 463 läst
useless
useless: [citat] Vad är det för kostnad idag?
5 svar · 215 läst
Johan Alcantara Åberg
Johan Alcantara Åberg: Nybygge i Huddinge (Stockholm) – uppvärmning, ventilation & pool Vi ska bygga hus i Huddinge, Stockholm, ca 200–250 kvm, och vill ha låg driftkostnad, bra ventilation och svalka på sommaren. Pool ska byggas och förses med pooltak. Hur bör vi tänka? luft/vatten eller bergvärme?? Efter att ha jämfört olika lösningar lutar vi åt: Bergvärme Vattenburen golvvärme i hela huset
0 svar · 111 läst
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.