Skriv svar Nytt ämne
Läst 461 gånger · 7 svar · 4 bevakar · 0 gillar
  1. 2012-07-26 16:28
    Svara | #1
      
    Nykomling Medlem: jan 2007
    22 inlägg

    IVT 495 Twin - sjunknade nivå i expansionskärl, vad göra?

    De senaste dagarna har jag sett att nivån i expansionskärlet till min IVT 495 Twin har börjat sjunka, ca 5-6 cm på lika många dagar.

    Är det dags att oroa sig eller har det med dom senaste dagarnas varma väder att göra? Jag har tittat runt inne i pannan och ser inga direkta läckor.

  2. 2012-07-26 22:01
    Svara | #2
      
    Lasse245s avatar
    Junior medlem Inloggad Medlem: jan 2009
    E
    60 inlägg
    Gillad 4 gånger
    Är det en värmepump?

  3. 2012-07-26 23:31
    Svara | #3
      
    Nykomling Medlem: jan 2007
    22 inlägg

    Ja, en värmepump med jordslinga.

  4. 2012-07-26 23:33
    Svara | #4
      
    Fullvärdig medlem Medlem: okt 2007
    Västra Götaland
    207 inlägg
    Gillad 8 gånger
    Om du menar den genomskinliga blåsan med köldbärarvätska i så har du nog läckage på slangen.

  5. 2012-07-27 00:19
    Svara | #5
      
    Nykomling Medlem: okt 2009
    Uppsala
    3 inlägg

    Vi hade en läcka på kärlet för köldbärarvätska på vår IVT 495 för ett tag sen, nivån sjönk sakta men säkert. Det var själva kärlet som läckte, kring fästet/gängningen. De bytte kärlet och det kostade ett par tusen, men det hade varit jobbigare med en läcka på slangen (vi har bergvärme).

  6. 2012-07-27 18:21
    Svara | #6
      
    Nykomling Medlem: jan 2007
    22 inlägg

    Det luktar lite sprit när det stått stängt ett tag i tvättstugan där pannan står. Jag tror (och hoppas) på en läckande packning inne i pannan. Det känns inte som att slangen skulle gått sönder av sig själv efter 3 år utan att någon grävt i närheten.

    Installatören får komma hit och ta en titt.

  7. 2012-07-27 22:27
    Svara | #7
      
    Fullvärdig medlem Medlem: okt 2007
    Västra Götaland
    207 inlägg
    Gillad 8 gånger
    Husbo73 skrev Gå till ursprungsinlägg
    Det luktar lite sprit när det stått stängt ett tag i tvättstugan där pannan står. Jag tror (och hoppas) på en läckande packning inne i pannan. Det känns inte som att slangen skulle gått sönder av sig själv efter 3 år utan att någon grävt i närheten.

    Installatören får komma hit och ta en titt.
    Ja luktar det sprit så måste läckaget vara i tvättstugan. Tur i oturen.

  8. 2012-08-03 12:17
    Svara | #8
      
    Nykomling Medlem: jan 2007
    22 inlägg

    Sådär, problemet hittat och löst! En sprucken kopparnippel i en koppling var boven i dramat.

Läs mer

  1. gamla rör till expansionskärl..vad göra?
    av Mattias_Jo1 i forum Värme allmänt
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 23:43
  2. Sjunkande nivå i expansionskärl
    av Tullstorp i forum Värmepumpar
    Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 10:46
  3. twin lnb
    av yens i forum Teknik
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-09-28, 16:29
  4. IVT 495 TWIN
    av isoler i forum Värme allmänt
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2004-09-06, 16:45
  5. [m]: IVT 495 Twin
    av MathiasS i forum Värme allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2003-03-02, 22:37