Y
Jag hade behövt hjälp att räkna ut rördimensioner på en stam.

* På bildens vänstersida är en grå låda, bergvärmepumpen 1245.

* Stammen ska klyvas och gå var sitt håll längst lånsidorna. 2 slingor alltså.

* Garaget kommer få 3 radiatorer. Och bör ha i åtanke att ovanvåningen kanske ska ha värme med. Detta finns inte idag dock.


Hade varit oerhört tacksam om någon riktig mattegeni kunde klurat ut vilka dimensioner som gäller för bästa flödet.

55/45 (låtemp c22 radiatorer.)

Tack på förhand
(högerklicka på bilden och ta "visa" för fullstorlek)

raddarna.png
 
Redigerat:
Hej!

Jag är ingen expert men följande länk kan kanske ge en vägledning:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv

22mm borde enligt lathunden fungera om du låter varje slinga avslutas med varsin 1,7kW-radiator och drar en tredje slinga för biytorna.

Alternativt ha totalt två slingor, och i vardera slingan hålla 28mm genom biytorna närmast pumpen och fram till den första radiatorn i bodelen, därefter 22mm fram till respektive 1,7-kilowattare.

I båda fallen kan du gå ner till 18mm mellan den sista och näst-näst sista radiatorn om du vill. Du bör dock jämföra priser på rörkopplingar för att se om det verkligen blir billigare med klenare dimension. (18 är något udda)

(har ej tagit hänsyn till övervåningens matning)
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.