ok.

Om det krävs att en termostat stänger innan ni får varmt i badet måste det bero på för lågt
flöde.
Ni sa tidigare att det skiljde ca 5* mellan tillopp och retur, är det vid pumpen eller vid
fördelaren på övervåningen?
När ni tycker det är kallt på övervåningen, vad är då returen från slingorna?
Vad är det för pump nere vid VP?
 
Det skiljer normalt bara ett par grader mellan tillopp och retur (vid golvvärmefördelaren på övervåningen). Så vitt jag förstår det så använder systemet värmepannans (Nibe Fighter 640P) inbyggda cirkulationspump.

Jag bifogar en bild på golvvärmefördelaren. Kanske hjälper det att strypa nedervåningens huvudkran för att leda mer vatten till övervåningen?
 
  • GV.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
En pump till fördelaren löser det hela...
 
Tack för alla tips! Jag kommer att kontakta Thermotech angående cirkulationspumpar till golvvärmefördelarna och återkommer om hur det gått.
 