Hur mycket flytspackel över golvvärmerör?
Snabb fråga, måste man täcka pexrören med 3 cm flytspackel när man lägger golvvärme?
Ska ha klinkers uppepå.
Uponors hemsida säger 30mm, en polare säger att det räcke gott och väl med att bara täcka pex-slangen.
Det ena sättet bygger minst 5cm, det andra bara 2cm plus att han spar massor med pengar.
Senior medlem
Medlem: Jul 2007
Län: Stockholms län
Inlägg: 1 072
Läser du om olika förläggningsalternativ på uponors hemsida ser du vad sin gäller vid olika grovlekar på slangen. Klart att i vissa fall går det att köra mindre men med risken att du får kalla "ränder" på golvet. Beror på lokala förutsättningar som underlag, isolering osv. Ska flytspacket, frånsett att bygga in värmeslingor, även vara för böjstyvhet skulle jag säga att man är på tunn is om man kör tunnare än rekomendation
Forumgud
Medlem: Jan 2009
Län: Västra Götaland
Inlägg: 1 835
30 mm gäller hela konstruktionen och du kan alltså räkna in klinkersen i den höjden. Du ska ha minst 15 mm över rörets hjäss (Detta gäller 12 mm rör enl. upnors förläggningsinstruktioner)