Nej eldar med ved. Hade 1,3L/min i flöde 31gr ut 20 i retur. =1,3*60*11*1,16/1000 = 1Kwh
Verkar skumt med U-värdet du räknade men min uträkning är ju den faktiska förbrukningen.
Fullvärdig medlem
Medlem: jul 2009
Västerbotten 498 inlägg
Palte skrev
Hade 1,3L/min i flöde 31gr ut 20 i retur. =1,3*60*11*1,16/1000 = 1Kwh
Ska jag vara lite petig så menar du väl 1kWh/h dvs 1kW.
Fast det är ju inte riktigt rätt det heller. Eftersom du har varmare i uterummet än utomhus så får du ju samtidigt mindre värmeförlust genom ytterväggen, vilket sparar in en del på den totala uppvärmingskostnaden av huset. Så nettoeffekten blir säkert något mindre än 1kW.