    Värmeshunt

    Lekte rörmokare i helgen och gjorde om värmen i garaget, satte in en begagnad ack-tank och kopplade om värmerören till shunten som sitter på tanken.
    Problemet är att jag inte får nån eller bara lite värme ut på röret mot elementen..
    Finns ingen markering vad som är ut eller in på shunten.(ESBE)
    Kopplade som han jag köpte tanken sa att det suttit..
    Kan jag ha monterat rören på fel sida i shunten ?
    Hur ser man skillnaden ?

  2. 2009-09-07 19:19
    Svara | #2
      
    FrittDrag_IIs avatar
    Senior medlem Medlem: feb 2007
    Halland
    1 095 inlägg
    Gillad 3 gånger
    ESBE har rätt bra beskrivning på hur deras ventiler fungerar Katalogblad-PDF sidan 9 finns lite grundinfo om olika varianter.
    Kolla om du inte hittar någon ventil som liknar din där.

  3. 2009-09-07 21:52
    Svara | #3
      
    Nykomling Medlem: apr 2009
    Västerbotten
    11 inlägg

    Tror att jag hittat felet.
    Verkar finnas luft kvar i något rör även om det kommer vatten i luftskruvarna.
    Måste lufta mera.