28 518 läst ·
10 svar
29k läst
10 svar
Skarva råspontluckor?
Snickarna som jobbar på vårt nybygge använder råspontluckor, och på några ställen har de skarvat flera luckor i rad över samma takstol. Jag har hört att man ska förskjuta skarvarna för att få bättre stabilitet, men vet inte om det är en rekommendation eller krav. Har googlat och sökt här men hittar inget.
Skulle vilja få klarhet i vad som gäller om jag (via vår KA) måste stoppa dem innan de hinner för långt...
Nån som har bättre koll?
Skulle vilja få klarhet i vad som gäller om jag (via vår KA) måste stoppa dem innan de hinner för långt...
Nån som har bättre koll?
Så länge skarven ligger över en takstol bör det ju inte vara någon fara tycker jag. Annat blir det ju om skarvarna ligger emelan två stolar. I det sista fallet vet jag inte ens om man får göra med luckor men med vanlig råspont får ju detta göras om det inte ligger flera brevid varandra.
Snailman
Medlem
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
Medlem
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
lite gammal tråd men enl denna sida ska de läggas med förskjutna skarvar
http://www.npn.se/tillverkning/raspontluckor.php
http://www.npn.se/tillverkning/raspontluckor.php
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
I prakitken svårt med förskjutna skarvar när standardlängden på luckorna är 3600 mm och andra längder verkar vara specialbeställning och mycket dyrare. Med takstolar cc 1200 måste man upp i 4800 eller ner till 2400 mm om det ska gå. Men visst hade det känts bättre att lägga skarvarna omlott.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Oavsett om det är "tillåtet" så gillar jag inte att alla skarvar hamnar likadant. Jag skulle köpa olika längder så att man får två olika "längdsystem". Sen lägger man varannan rad med de olika systemen. T.ex. 3600-3600-3600 mm luckor, och nästa rad 4800-3600-2400 mm så att skarvarna blir förskjutna.Matti_75 skrev:
Varför krångla till det?martinradbo skrev:Oavsett om det är "tillåtet" så gillar jag inte att alla skarvar hamnar likadant. Jag skulle köpa olika längder så att man får två olika "längdsystem". Sen lägger man varannan rad med de olika systemen. T.ex. 3600-3600-3600 mm luckor, och nästa rad 4800-3600-2400 mm så att skarvarna blir förskjutna.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Det är skönt att man får göra som man vill när man bygger själv, eller hur?

Råspontluckorna ska INTE skarvas över samma takstol.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=7722
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=7722
Klicka här för att svara