Riskkonstruktion?

Posta svar
Nytt ämne
 
Ämnesverktyg
 
2010-02-25, 10:54
Citera |  #1

njm
Nykomling
 
Medlem: apr 2009
Län: Skåne
Inlägg: 1
Riskkonstruktion?

Hej! Jag undrar om någon kan hjälpa mig med att bedöma om nedanstående konstruktion är att uppfattas som bra och med liten risk för fuktskador/mögel, eller om den faller inom ramen för de högrisk-konstruktioner som debatterats så livligt den senaste tiden.

Tack på förhand!

Grund
Kantisolerad betongplatta på mark med underliggande isolering med 250 mm markisolering.

Ytterväggar
Fasadsten alt. Putssystem (se A-ritning)
Fasadsten, (luftspalt), 9 mm utegips alt. Puts, 12 mm Sto Ventecskiva, 28 mm spikregel, 14
mm bärläckt, vindtät papp, reglar 220 mm med mellanliggande isolering, 0,15 mm
åldersbeständig folie, 13 mm gipsskiva.

Innerväggar
Icke bärande innerväggar bestående av 13 mm gipsskiva på båda sidor om 70 mm
regelverk. Bärande innerväggar bestående av 13 mm gipsskiva på båda sidor om 45 x 95
mm regelverk. Väggar i bad och WC/D beklädes med 12 mm spånskiva och 13 mm
fuktokänslig skiva.

Mellanbjälklag
Kassettbjälklag bestående av 22 mm spånskiva, bjälkar 45 x 220 mm c 600 mm med
mellanliggande stegljudsisolering, 28 x 70 mm glespanel, 12 mm folierad takspånskiva,
randisolering utefter ytterväggar.
Hanbjälklag (Inredd vind, 1½-planshus)
12 mm folierad takspånskiva, 28 x 70 mm glespanel, 0,20 mm folie, 460 mm lösull.

Stödbensvägg
13 mm gipsskiva, 28 x 70 mm glespanel, 0,20 mm folie, lösullsisolering.

Snedtak
13 mm gipsskiva, 28 x 70 mm glespanel, 0,20 mm folie, 220 mm lösullsisolering, distans för luftspalt av Rockwool vindavledare eller likvärdig.

Gavelspetsar tegel alt. puts (se A-ritning)
Tegel 9 mm, utegips, alt. Puts, 12 mm Sto Ventecskiva, 28 mm spikregel, 14 mm bärläkt,
vindtät papp. Regelstomme.

Takstolar
Takstolar av trä.

Yttertak
Betongtakpannor 2-kupig, 17 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.
 
2010-02-25, 12:02
Citera |  #2

Senior medlem
 
Medlem: okt 2007
Län: Västernorrland
Inlägg: 544
Hej!

Grund:
* 300mm isolering
* Radontätning antingen enligt förundersökning eller
efter högsta klass om radonbelastning är okänd
Yttervägg:
* Vertikala spikreglar för att ej hindra ventilation i luftspalten
* Tjockare isolering (Svårt att uppfylla energikraven med 220mm)
* Installationszon innanför plasten (ex. isolerad 45mm)
för att inte punktera plasten med varenda spik/skruv för tavlor mm.
* Spånskiva bakom gipsen på insida för att få något att skruva upp saker i
Innerväggar, badrum:
* Inga spånskivor bakom tätskikt, ej tillåtet
Yttertak:
* Diffusionsöppen underlagspapp och ingen luftspalt mellan yttertak och isolering. Detta ger bättre fuktsäkerhet och mindre jobb

Kolla upp dessa råd & ställ gärna fler frågor!