Jag har 120 i väggarna och 45mm MU + ca 120mm kutterspån i taket. Jag kanske kastar ut lite mer kutterspån, vem vet.
150mm cellplast under plattan, men endast 50mm cellplast under voterna.
Det är effekt för hela byggnaden. Man kan ändra måtten på byggnaden i cellerna B-D:4 och därmed räkna på en annan byggnadstorlek. Jag vet förövrigt inte vad storlek bloink har, så jag har bara gissat lite mått.
edit:
Hela arket är fullt av förenklingar.
Det finns en massa övergångseffekter när olika material möts och när ytan möter luft, effekter som jag inte har någon inräknad korrektionsfaktor för.
Mängden träregel i väggar/tak är ju inte heller korrekt, utan jag har bara lagt in för 45mm bred regel i cc600 i vägg och cc1200 i tak.
Jag är lite osäker på om lambda för trä heller blev rätt, men någonstans därikring ska det ligga.
Avsikten var bara att helt ungefärligt belysa värdet av olika tjock isolering i vägg vs tak.
Ett nytt XL-ark, där alla celler med indata som går att ändra på har röda siffror och fet cellkant undertill.
Dvs alla siffror man kan laborera med, byggnadens mått, lambda-värden och temperaturer.
Jag har som ni ser räknat med att tempen vid taket är 2° högre än medeltemp vid väggen (kanske tempen mitt på väggen?).
Jag vet inte riktigt vad det blir, men det påverkas ju helt säkert väldigt mycket av vilken uppvärmning man har, golvvärme och fläktkonvektorer bör ge mindre tempskillnader i rummet, medan radiatorer och braskaminer antagligen ger en rätt mycket större tempskillnad under taket jämfört med mitt i rummet.