Puh att räkna tilläggsisolering va svårare
men om man har uvärde 0,25 på 30cm vägg vad blir då uvärdet efter ytterligare 10cm isolering med lambda 0,040
Jag skulle vilja påstå att du har slagit huvudet på spiken! Du har summerat värmemotstånden för de olika delarna helt enligt regelboken. För tydlighetens skull kunde man möjligen skriva 0,10m / 0,040W/m·K men det blir ju också 2,5...
Om du har trä- eller plåtreglar som korsar isoleringsskiktet så kan det vara en bra idé att även ta hänsyn till dem. De leder värme bättre (=sämre för dig) än vad tilläggsisoleringen gör och höjer det slutliga U-värdet lite grann.
Jag ska bygga en lokal medmåtten 4,20 meter x 13 meter som är i väggen 2,2 meter högt. Taket har en 27 gradig lutning och kan väl anses ha en area på ca 90 kvm. Jag har två dörrar (1 meter breda u-värde 1,1 eller 1,2) 3 fönster: 1 på 1, 5 kvm, ett på ca 1 kvm och ett på 2,25 kvm.
Jag ska ha solarie i halva lokalen ( bidrager med värme).
I marken ska jag har makadam, cellplast 20 cm samt betong 10 cm och på det golvgips (spånskiva?). Väggarna ska byggas av lecablock med "inbyggd" isolering. Huset ska putsas. reglar i taket. Isolering 500 mm mineralull och sedan träpanel. Taket av papp.
Hur i hela fridens namn ska man få ett u-värde på detta kalaset?
Ibland ger man uvärde och ibland anger man lambda.Var får man korrekt värde? Kan man få hjälp utan att det kostar "skjortan" att beräkna detta som kommunen kräver att man ska lämna in.
Hjälp!
Catarina