10 732 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Var hamnar daggpunkten?
Funderingar inför kommande köksombyggnad.
Ytterväggarna i köket är ca 15cm tjocka totalt, det är alltså allt mellan ytterpanel och tretex på insidan. Förmodligen innehåller väggen inget egentligt isoleringsmaterial alls utan det är korsvirkeskonstruktionens tegelmur och tretexen som håller kylan ute. Tänkte därför om man kunde smacka på säg 70 eller 95 isolering på insidan. Behöver ändå dra ny el så en helt ny reglad vägg hade varit toppen!
Finns det nåt sätt att beräkna var en daggpunkt kommer att hamna? Vill ju inte gärna att tegelmuren blir plaskvåt och fryser när frosten kommer.. :blushing:
Är inte ute efter att skapa nåt passivhus-kök, mest en viss bättring jämfört med nuvarande läge..
Så här vintertid, när det är som kallast, så har jag innertemp ca 20 grader och RH under 30% inomhus.
Ytterväggarna i köket är ca 15cm tjocka totalt, det är alltså allt mellan ytterpanel och tretex på insidan. Förmodligen innehåller väggen inget egentligt isoleringsmaterial alls utan det är korsvirkeskonstruktionens tegelmur och tretexen som håller kylan ute. Tänkte därför om man kunde smacka på säg 70 eller 95 isolering på insidan. Behöver ändå dra ny el så en helt ny reglad vägg hade varit toppen!
Finns det nåt sätt att beräkna var en daggpunkt kommer att hamna? Vill ju inte gärna att tegelmuren blir plaskvåt och fryser när frosten kommer.. :blushing:
Är inte ute efter att skapa nåt passivhus-kök, mest en viss bättring jämfört med nuvarande läge..
Så här vintertid, när det är som kallast, så har jag innertemp ca 20 grader och RH under 30% inomhus.
20 var en höftning, just nu är värmesystemet en järnkamin så det är mellan 10-30 grader snarare, men planerar panna och tankar så det ska nog lugna sig vid 20.
Tänkte mig 70mm-isolering. "känns" lagom lite för att släppa ut värme så teglet inte fryser men ändå så pass mycket att det gör skillnad för tempen.
Tänkte mig 70mm-isolering. "känns" lagom lite för att släppa ut värme så teglet inte fryser men ändå så pass mycket att det gör skillnad för tempen.
En tumregel för plastens placering i väggen i moderna regel/MU-baserade konstruktioner är max 1/3 in i väggen från varma sidan sett. Detta är ju med tanke på daggpunkt och förhöjt rH.
Då tegel, plank och treetex isolerar sämre än MU så kan man ju fundera lite över hur mycket 15cm av nuvarande vägg som motsvarar 1/2 tjockleken bestående av MU.
Personligen skulle jag inte känna mig trygg med mer än 45mm, i alla fall innan jag fått mer kött på benen.
Lite går ju att räkna också, har du 30% rH inne så blir det 75% rH när temperaturen gått ner 10gr.
Så med 20gr inne och 30% börjar riskerna uppstå i den del av väggen som är 10 grader.
Då tegel, plank och treetex isolerar sämre än MU så kan man ju fundera lite över hur mycket 15cm av nuvarande vägg som motsvarar 1/2 tjockleken bestående av MU.
Personligen skulle jag inte känna mig trygg med mer än 45mm, i alla fall innan jag fått mer kött på benen.
Lite går ju att räkna också, har du 30% rH inne så blir det 75% rH när temperaturen gått ner 10gr.
Så med 20gr inne och 30% börjar riskerna uppstå i den del av väggen som är 10 grader.
Klicka här för att svara