Hej

Vi planerar att dränera om vårt hus till våren. Så nu har jag lite frågor. Tänker använda mig av isodräns system med isodränskivan. Det jag undrar är dimensioneringar på rör.
Den dräneringslang jag hittat heter geotex best nr: 7044 på www.rinkabyror.se
Räcker det med 80mm innerdiameter? Sen tänkte jag koppla dräneringen och stuprören till markavloppsrör 200mm som sen rinner ut i ett vägdike. Är 200mm väl tilltaget eller rimligt? Min grannes dränering är också ihopkopplad i denna ledning. Såg också att dom säljer vägtrummor på www.rinkabyror.se best nr: 4620 och att en sån med 200mm innerdiameter är billigare än markavloppsrören, går det att gräva ner såna istället?

Vad ska man ha för storlek på makadamen runt dräneringsröret?
 
Redigerat:

Bästa svaret

Vad du än gör KOPPLA INTE IHOP dagvatten med dräneringsvattnet.Dräneringen dras via en inspektionsbrunn till en stenkista och dagvatten/takavvattningen gör du vad du vill med men inte ihop med dräneringen.Vad händer om det blir stopp i röret och takvattnet rinner bakvägen ner i dräneringen!!
Jag skulle inte heller någonsin koppla ihop mig med någon granne.En olycka på hans tomt kan om du ha otur dränka din kåk.
Fredrik
 
Redigerat:
Ok, tack för råden. Varför måste man ha stenkista till dräneringen? Den befintliga rinner bara ut i diket.
 
HAr du bara lite klagom fall till diket så behöver man ingen stenkista. Lägger man slangen i en "korv" med singel så har man minskat risken för stopp radikalt också
 
minst 110 mm dräneringsrör ska du använda
 
Det är bra med fall till diket.
 
Faran är om vattnet på något sätt kan rinna bakvägen in i dräneringen.
Det är det man vill undvika.
Hur är det vid snösmältning ?
Kan det bli en ispropp i röret så att dräneringsvattnet blir stående?
Vid häftiga regn.Kommer röret även då att vara ovanför eventuell vattenyta i diket?
Fredrik
 
Vi kommer nog dra flera ledningar men vid häftiga regn är det inga problem.
 
larsson r skrev:
minst 110 mm dräneringsrör ska du använda
Finns det någon lag på det?

En slang är ju flexiblare, men finns inte i 110mm(?).
 
Lägger man 2X93mm dräneringsslang så ska det regna bra för att det inte ska ta undan. har man gjort en korv med lite singel runt det hela så dränerar ju det med
 
e ingen lag på att använda 110 mm men en rekomendation i markama ,,o sen e det ju bara att jämföra rör vs slang .Tror fortfarande att 110 mm dsa rör e billigare än 93 mm slang,sen har du det med att arbeta med slang vs rör,, finns nog bara fördelar med rör
 
Det du inte ska göra är att koppla ihop Dagvattnet med Dränrören intill kåken. Sen om du kopplar ihop dom en bit bort till en större ledning som du delar med en granne spelar ingen som helst roll. Risken med att koppla ihop dom jämte huset är att det blir stora mängder vatten från dagvatten. /stuprör etc etc som går ner i dränrörena som får svårt att leda bort vattnet, med fuktproblem i grunden som resultat. Sen vilket rör du använder till dräneringen...110mm rör eller slang spelar la egentligen ingen roll heller utan det är väl som larsson säger att det är enklare å hantera rör..lägga dom i fall etc etc. Lycka till med dräneringen. Det e inte så krångligt som många tror.. Bara rent förnuft.. vatten = bort från huset. Få en ispropp i ett rör som är 110mm och som ligger under marken med ytterst lite vatten rinnande i har jag svårt att tro. Visst om diket skulle svämma över å på det viset bli en propp men jag förutsätter att diket är rensat och skött som det bör.
 
110mm dräneringsrör för dräneringen och 110mm markavloppsrör för dagvattnet från stuprören, jag körde med rör från Byggmax.
Storleken på makadam ska vara 8/16
 