Det är faktiskt helt åt h-vete.
Du får en mycket sämre konstruktion än om hela plattan gjuts på en gång.
Skall man dela upp den i etapper skall man ju defenetivt inte göra det på höjden.
Det finns stor risk att det övre lagret betong släpper från det undre efter några år.
Har sett många sådana skador vis pågjutningar.
Reklamera allt och betala inte klåparna en krona.
Om betongen inte räcker till vid gjutning så är det ju bara att beställa ett lass till när man ser att det inte räcker. Men de hade väl bråttom hem antar jag, men då skall de även få stå för konsekvenserna och inte dra någon vals om att det är ok att gjuta i 2 skikt.