Hej alla, ska bygga ut huset med 46m3 med gjuten platta på mark. Ett problem är att det är radon mark och har gått igenom flertal sidor på nätet om att ventilera under plattan för att det inte ska tränga upp igenom plattan.
Det ja underar är om det finns någon speciell typ av betong som är "tätare" eller bättre anpassad så radonet inte stiger upp genom plattan. Även taksam för fler små tips om att motverka radon.
Senior medlem
Medlem: Sep 2004
Län: Västra götaland
Inlägg: 949
Plast mellan isoleringen och radonmanchetter på alla rörgenomföringar. Tror att det är rörgenomföringar som är den största boven. Slang i makadamen för att kunna sätta undertryck om det blir nödvändigt.
Ok, ja vi tänkte lägga in rör i makadamen för att just för att göra undertryck. Bra att du nämde genomföringen, hade inte tänk till om det men de ska ja göra nu.
Men det e ingen som vet nått om betongen om det finns nått som är sämre eller bättre mot radon. Annars tänkte ja använda K30 helflyt.
Ok, ja vi tänkte lägga in rör i makadamen för att just för att göra undertryck. Bra att du nämde genomföringen, hade inte tänk till om det men de ska ja göra nu.
Men det e ingen som vet nått om betongen om det finns nått som är sämre eller bättre mot radon. Annars tänkte ja använda K30 helflyt.
Tror inte att det spelar nån roll. Får du inga sprickor i betongen så är den antagligen (och nu gissar jag ganska ordentligt) relativt radontät. Runt genomföringar så finns viss risk antagligen på grund av betongens krympning så det blir sprickor mot genomföringen.
Jag lägger nog ner ventilations rör i singlet under plattan o drar upp dom över tak + ett plast skickt med ålderbetständig plast. Ser till att alla rör genomföringar är täta med. Det e nog som du säger "fsn" att det spricker lite i rör genomföringarna. Frågan är väl om man ska koppla en fläkt för o skapa ett litet undertryck i rören under plattan för o "suga" ut för att ventilera.