El
Bo.Siltberg: Jag skulle ha kastat om svart och brun - det är BH's nya universallösning på alla el-problem... Det blev belönat med "bästa svar".
Solakd: [citat] Jag har motsvarande motor som var bränd, ny passande med lite högre effekt fixade Karlstad Lindareverkstad för 2500:- + moms. Kopplingspunkt 5 - 6 är till termistor
hempularen: Du behöver korea av trådarna lite så att manteln på kabeln ochså går in genom genomföringen. Det kan inte se ut sådär som på bilden.
Avemo: [citat] Det kan gå att göra armaturen dubbelisolerad. Det beror på armaturen hur besvärligt det är.
hempularen: Men den enklaste lösningen borde ju vara att koppla in en ny lös kraftförsörjning på DC sidan.
ToTy: Tusen tack för hjälpen! Ja, matningen kommer från höger och de blå trådarna är i var sin N.
GK100: [citat] Har du sett någon olämplig/felaktig typ kabel nämnas hittills?
etompau: Tröga knappar i trend-brytare brukar orsakas av att något sitter snett eller inte helt på plats. Ramen har kanske inte trycks dit ordentligt eller brytaren är inte ordentligt intryckt/fastskruvad. Tror inte jag har sett rent mekaniska fel på själva brytarmekanismen som orsakat trög eller fastnad vippa.
GoGetLost: [citat] Så det var en sparkoppling med andra ord?
LyckansHus: Tack för fantastiska och väl beskrivna svar @Avemo och @Bo.Siltberg !
Hybro: Inte många som köper en begagnad bil med ny stereo, utan motorhuv, ljuddämpare, säkerhetsbälten etc, samt försöker kräva tidigare ägare på pengar efter SBP.
Martin Lundmark: [citat] Hej pennybridge Om du vill säkerställa att din jordfelsbrytare fungerar korrekt enligt SS 436 44 00 under elbilsladdning trots det ljud du hör, då bör du låta din elektriker testa jordfelsbrytaren samtidigt med elbilsladdning I tråden ”Kan switchbrus blockera jordfelsbrytare?” här på byggahus har jag tagit upp en incidentrapport till elsäkerhetsverket som lämnades in för
GK100: Då ska vi se lite på skillnaden mellan att använda plinten som i sig givetvis går att använda och fungerar bra i rätt miljö som kanske inte alltid är i ett stolprör. [bild] Genom att bocka ledarna redan ut från inkommande kablarna slipper man att ev vatten ställer sig där och i sämsta fall orsakar problem in i kabeländarna. Samma med ledningen upp mot armaturen med naturliga böjen
mhacker: Om nån undrar så hittade jag det jag letade efter hos Gnosjö Konstsmide. Arcturus vit glasglob på Draco stolpe.
tommib: [citat] D'oh... Tittade bara på den andra bilden tydligen
blackarrow: [citat] Är inte garaget sista anhalten innan återvinning...? Elmotorer med borst är ganska elaka störkällor. Kan säkert störa WiFi också men inget jag provat.
Mobosh: -63 självdrag. Träfiberskiva, difftät papp, reglar, mineralull i den ordningen.
snaggletooth: [citat] Är dom sandfyllda och/eller är i keramik är brytförmågan högre, inget som påverkar karakteristiken.
Genvägen: Tack så långt Om man fokuserar på 230v-spotar. Min gissning är att Classe och Bauhaus kan ha nåt kompatibelt. Men hur VET man om det passar? Är det någon som monterat Hide-a-lites skenor och använt andra spotar? Vilka?
blackarrow: [citat] Jo, märkligt koppling. Varför kan man undra... Men om man både vill kunna bryta uttaget för att förhindra obehörig användning och tända en lampa borde man valt en kronbrytare? Eller ännu hellre en extra tvåpolig brytare (speciellt bra om man har jordfelsbrytare) för god elsäkerhetspraxis.
GK100: [citat] Nej du ska inte använda sk proppautomater som mätarsäkringar det faller på både praktiska och mer formella skäl. Även förr när det fanns kvalitativt bra såna tex Stotz var de otillåtna i dåtidens tex IBL. Finns ingen anledning att inte hålla sig till DII i de flesta BH-fall går säkringar ska man undersöka varför och åtgärda grundproblemet. Själv har jag nog inte bytt
elmont: Eftersom skruven ska skruvas i plast är det inte kritiskt vaken med stigning eller exakt diameter. Det som ev kan vålla lite problem är skruvskallen, den får inte vara "bullig" utan helst försänkt.
gmogmo: [citat] Då behöver du en ny ugn att ersätta den nedre halvan av din tvådelade spis.
Martin Lundmark: Hej Som svar på inlägg #9 Jag beskrev den första generationen av styrning som innehöll halvledare och som då inte tålde så mycket Halvledare tål fortfarande inte så mycket och jag undrar därför om man fortfarande använder halvledare som kopplingselement Ett relä brukar ge ifrån sig klickljud och kan normalt bara koppla till och från, inte styra ”styrkan”
johan_81: Skulle man kunna få se en efter-bild på centralen också? Jag har en likadan mätartavla med en likadan huvudbrytare (som jag inte vågar manövrera) så det hade varit intressant att se hur elektrikern löste det.
Daniel Hedberg1: Du har ritat fel. Det är den speglade kongurationen du finner i väggutaget du målat dit
hempularen: Den här ”dfäneringsmetoden” har marknadsförts i minst 10 år, av företag med dömda bedragare i ledningen. Jag har inte grävt i det här nya upplägget. Men OM detta hade fungerat så skulle det ha slagit igenom stort under den här tiden.
Bo.Siltberg: Det är inte förbjudet att lämna trådar kvar i väggarna bara de är tillförlitligt bortkopplade. Så det är bra om man kan kapa trådarna vid centralen på så vis att de inte (enkelt) kan kopplas in igen. Någon kanske hittar en dold dosa i väggen många år senare och vill använda den, men då bör man inte spänningssätta andra grenar av ledningen som ligger dolt. Du kan t.ex