110V uttag - vem säljer?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 156 inlägg
Det är tillåtet att köra 220 volt i badrum nuförtiden. Jordfelsbrytare och uttagen 160cm (165?) över golv är ett krav.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 156 inlägg
Moderator
· Stockholm
· 50 882 inlägg
Avstånd i badrum är en snårskog, olika elektriker tolkar reglerna olika.
Men det handlar framförallt om hur nära duschen (eller badkaret) som kontakten får sitta, har för mig att det är 160cm (är ej elektriker).
Men det handlar framförallt om hur nära duschen (eller badkaret) som kontakten får sitta, har för mig att det är 160cm (är ej elektriker).
60 cm över handfatets högsta punkt, inkl vattenkran, kan eluttag 230v sitta. Jordat och skyddat av jordfelsbrytare. Det är min tolkning som jag placerat 230v rakapparat-/hårfönuttag utifrån.
Länk till reglerna finns i gamla tråden:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=El;action=display;num=1122053308
Länk till reglerna finns i gamla tråden:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=El;action=display;num=1122053308
Enda höjdkravet i badrum är att uttagen inte får sitta i golvet!
Men du har ett krav på att uttaget måste sitta i Område 3 och det är minst 60cm från badkar eller duschkabim.
Är det ett 230V uttag måste det vara skyddat av JFB eller ha en högsta uttagbar effekt om 50VA (skyddstrafo)
Om man väljer det senare alternativet ska det finnas en symbol som talar om att det är ett rakapparatsuttag!
Men du har ett krav på att uttaget måste sitta i Område 3 och det är minst 60cm från badkar eller duschkabim.
Är det ett 230V uttag måste det vara skyddat av JFB eller ha en högsta uttagbar effekt om 50VA (skyddstrafo)
Om man väljer det senare alternativet ska det finnas en symbol som talar om att det är ett rakapparatsuttag!