Redan september 2001 skrev Elsäkerhetsverket detta i sin tidning Aktuellt som finns på http://elsakerhetsverket.se under webbtidningen aktuellt.
"De ovala så kallade SEMKO 17-donen, som varit vanliga som anslutnings- och skarvdon vid äldre anläggningar,har orsakat många elolyckor. Sedan början av 90-talet har minst åtta personer omkommit och flera skadats på grund av fel i dessa anslutningsdon.
SEMKO 17-donen förekommer tyvärr fortfarande på flera håll inom framför allt lantbruk och mindre industrier.
Svagheterna i dessa don består i att donets hölje av metall utgör en del av skyddsjordförbindelsen och lätt kan sättas ur spel, till exempel på grund av smuts och rost. Donen sitter samtidigt ofta på gamla kablar som är bristfälliga på grund av slitage och åldring. Om fel uppstår i ett sådant don kan det metalliska höljet bli spänningssatt.
Risk finns då att en person som greppar om donen får kramp och fastnar, med elskador och i värsta fall dödsfall som följd.
Redan 1989 förbjöds tillverkning och försäljning av sådana skarvdon (stickproppar och skarvuttag) av metall. Ett par år senare förbjöds tillverkning och försäljning även av sådana anslutningsdon av icke metalliskt materiel (plast).
Hittills i år har två personer omkommit vid arbete på utrustning som varit ansluten med SEMKO 17-don. I det ena fallet orsakades dödsfallet av att skruven till skyddsledaren i en stickpropp av metall hade rostat sönder varvid skyddsledaren lade sig på en fasledare där ledarisoleringen på grund av varmgång fallit bort. I det andra fallet hade en fasledare i det ena donet anslutits till jordskruven. Kabeln var av gammal typ med bland annat en röd och en grå ledare.
Mot bakgrund av de många dödsfallen med SEMKO 17-don uppmanar Elsäkerhetsverket till skärpt uppmärksamhet när sladdställ med dessa don upptäcks på anläggningar. Ett minimikrav är att donens skyddsledarfunktion kontrolleras periodiskt.Normalt krävs därvid, förutom provning av skyddsledarens kontinuitet, även att donen öppnas för kontroll av eventuella korrosionsskador. Anläggningsinnehavaren bör rekommenderas att byta ut SEMKO 17-donen mot CEE-don och skrota de gamla donen liksom alla reservdelar till dessa. Även gamla kablar med röd skyddsledare bör bytas ut mot kablar med grön/gul skyddsledare".
Så följ uppmaningen från Elsäkerhetsverket och byt ut dina uttag.
"De ovala så kallade SEMKO 17-donen, som varit vanliga som anslutnings- och skarvdon vid äldre anläggningar,har orsakat många elolyckor. Sedan början av 90-talet har minst åtta personer omkommit och flera skadats på grund av fel i dessa anslutningsdon.
SEMKO 17-donen förekommer tyvärr fortfarande på flera håll inom framför allt lantbruk och mindre industrier.
Svagheterna i dessa don består i att donets hölje av metall utgör en del av skyddsjordförbindelsen och lätt kan sättas ur spel, till exempel på grund av smuts och rost. Donen sitter samtidigt ofta på gamla kablar som är bristfälliga på grund av slitage och åldring. Om fel uppstår i ett sådant don kan det metalliska höljet bli spänningssatt.
Risk finns då att en person som greppar om donen får kramp och fastnar, med elskador och i värsta fall dödsfall som följd.
Redan 1989 förbjöds tillverkning och försäljning av sådana skarvdon (stickproppar och skarvuttag) av metall. Ett par år senare förbjöds tillverkning och försäljning även av sådana anslutningsdon av icke metalliskt materiel (plast).
Hittills i år har två personer omkommit vid arbete på utrustning som varit ansluten med SEMKO 17-don. I det ena fallet orsakades dödsfallet av att skruven till skyddsledaren i en stickpropp av metall hade rostat sönder varvid skyddsledaren lade sig på en fasledare där ledarisoleringen på grund av varmgång fallit bort. I det andra fallet hade en fasledare i det ena donet anslutits till jordskruven. Kabeln var av gammal typ med bland annat en röd och en grå ledare.
Mot bakgrund av de många dödsfallen med SEMKO 17-don uppmanar Elsäkerhetsverket till skärpt uppmärksamhet när sladdställ med dessa don upptäcks på anläggningar. Ett minimikrav är att donens skyddsledarfunktion kontrolleras periodiskt.Normalt krävs därvid, förutom provning av skyddsledarens kontinuitet, även att donen öppnas för kontroll av eventuella korrosionsskador. Anläggningsinnehavaren bör rekommenderas att byta ut SEMKO 17-donen mot CEE-don och skrota de gamla donen liksom alla reservdelar till dessa. Även gamla kablar med röd skyddsledare bör bytas ut mot kablar med grön/gul skyddsledare".
Så följ uppmaningen från Elsäkerhetsverket och byt ut dina uttag.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Stickpropparna av polykarbonat kan vara sega att slå sönder. Motorsåg kanske.
Prototypen
Prototypen
Jag står i ett liknande dilemma, på en stolpe mitt ute i ingenstans sitter ett väldigt litet tak, och under detta ett 63A trepoligt uttag av äldre modell.
Fram till uttaget är draget 400m 3G4+4
Först och främst behöver jag ta ut ström, det enklaste vore väl att få tag på en 63A hanne av äldre modell, men när jag läser ovanstående så funderar jag förstås på att byta ut mot modern utrustning.
Får man verkligen montera ett CEE-uttag utan nolla?
Finns det moderna fyrpoliga kontakter?
Eller kan man montera en liten central och använda den fjärde tråden som PEN, förutsatt att andra änden av kabeln kommer direkt från en central, med motiveringen att det är en sen tidigare nedgrävd kabel?
(jag har ännu inte kollat hur kabeln är avsäkrad, men jag hoppas verkligen inte att det är med 63A!)
Fram till uttaget är draget 400m 3G4+4
Först och främst behöver jag ta ut ström, det enklaste vore väl att få tag på en 63A hanne av äldre modell, men när jag läser ovanstående så funderar jag förstås på att byta ut mot modern utrustning.
Får man verkligen montera ett CEE-uttag utan nolla?
Finns det moderna fyrpoliga kontakter?
Eller kan man montera en liten central och använda den fjärde tråden som PEN, förutsatt att andra änden av kabeln kommer direkt från en central, med motiveringen att det är en sen tidigare nedgrävd kabel?
(jag har ännu inte kollat hur kabeln är avsäkrad, men jag hoppas verkligen inte att det är med 63A!)
Ja, men det vete tusan hur det går med utlösningsvillkor och spänningsfall. Kom ihåg jfb.mrfrenzy skrev:Eller kan man montera en liten central och använda den fjärde tråden som PEN, förutsatt att andra änden av kabeln kommer direkt från en central, med motiveringen att det är en sen tidigare nedgrävd kabel?
(jag har ännu inte kollat hur kabeln är avsäkrad, men jag hoppas verkligen inte att det är med 63A!)
Tyvärr finns det butiker som har dessa i sitt sortimert fortfarande.