pellefant skrev:
ligger inkommande fasledare på nedre vänstra skenan och därifrån går nollan in i jordfelsbrytaren? Y-kopplad nolla??????

Ser ut som om det kommer 4 grå in över brytaren?? Läge för misstag!
 
Hejsan Jimmy

Skydds jorden får aldrig brytas ( en tanke som varje elektriker måste veta)
det är återledaren samt dom 3 inkommande faserna som skall brytas om man nu inte har en 2 polig JFB då är det endast 1 fas och återledare som ska brytas
 
  • Gilla
Neo111
  • Laddar…
Nu är det kopplat enligt följande:

Dom 3 inkommande faserna går in i övre delen av huvudbrytaren (3 polig).
Dom tre faserna från undre delen av huvudbrytaren är kopplade till jordfelsbrytarens övre del (4 polig).
Den inkommande nollan är kopplade till den vänstra jord skenan. Hit har jag nu även kopplat alla mina jordkablar samt en blå nolla till jordfelsbrytarens övre del.
På jordfelsbrytarens undre del har jag kopplat en nolla till den högra skenan ditt alla mina noll kablar är kopplade.
 
  • Gilla
sussjor
  • Laddar…
Var har du kopplat inkommande Jord, eller är det en PEN??

Verkar som om du inte ska hålla på med detta!
Verkar ju hur osäkert som helst!
 
  • Gilla
deje19
  • Laddar…
Robertsson skrev:
Nu är det kopplat enligt följande:

Dom 3 inkommande faserna går in i övre delen av huvudbrytaren (3 polig).
Dom tre faserna från undre delen av huvudbrytaren är kopplade till jordfelsbrytarens övre del (4 polig).
Den inkommande nollan är kopplade till den vänstra jord skenan. Hit har jag nu även kopplat alla mina jordkablar samt en blå nolla till jordfelsbrytarens övre del.
På jordfelsbrytarens undre del har jag kopplat en nolla till den högra skenan ditt alla mina noll kablar är kopplade.
Rätt! Låt det vara så nu.
 
  • Gilla
Neo111
  • Laddar…
ingen inkommande pe?
kontakta en riktig elektriker........
 
Han har en PEN-ledare.
 
  • Gilla
Neo111
  • Laddar…
Robertsson skrev:
Nu är det kopplat enligt följande:

Den inkommande nollan är kopplade till den vänstra jord skenan.
står inget om inkommande pe eller pen.....................

sen kan man ju gissa vad han menar men det kan lätt bli fel då.............
 
Det har redan framgått i tråden att han har fyra (4) ledare fram till centralen. Det innebär att han har en PEN-ledare och en PEN-ledare är en jordad neutralledare, därav det kanske vilseledande begreppet "inkommande nolla".
 
  • Gilla
Neo111
  • Laddar…
TN-C stigare uppenbarligen. Man sparar ju en kabel!:D
 
Fast PEN-ledaren i nyinstallation måste ju vara minst 10mm2 så det är inte så väldigt mycket man sparar...
 
sa3afc skrev:
Fast PEN-ledaren i nyinstallation måste ju vara minst 10mm2 så det är inte så väldigt mycket man sparar...
I huvudledningen jo. Men i byggnaden går man av olika skäl över till TN-S i nyinstallationer. Men det finns ju äldre hus.
 
falukorv skrev:
Var har du kopplat inkommande Jord, eller är det en PEN??

Verkar som om du inte ska hålla på med detta!
Verkar ju hur osäkert som helst!
Dom inkommande kablarna är märkta 1,2,3,0 .Den som är märkt med 0 är kopplad till jordskenan.

Nä, jag borde inte hålla på med detta, men jag gör det visst ändå :(


Citat:
Ursprungligen postat av Robertsson
Nu är det kopplat enligt följande:

Dom 3 inkommande faserna går in i övre delen av huvudbrytaren (3 polig).
Dom tre faserna från undre delen av huvudbrytaren är kopplade till jordfelsbrytarens övre del (4 polig).
Den inkommande nollan är kopplade till den vänstra jord skenan. Hit har jag nu även kopplat alla mina jordkablar samt en blå nolla till jordfelsbrytarens övre del.
På jordfelsbrytarens undre del har jag kopplat en nolla till den högra skenan ditt alla mina noll kablar är kopplade.

Rätt! Låt det vara så nu.
Nej ska inte ändra nått om det är rätt!

ingen inkommande pe?
kontakta en riktig elektriker........
Trodde ni som svarar här var riktiga elektriker :D
Hur som helst kommer en riktig elektriker o fixar elen, försöker bara få igång en lampa tills dess :cool:

Det har redan framgått i tråden att han har fyra (4) ledare fram till centralen. Det innebär att han har en PEN-ledare och en PEN-ledare är en jordad neutralledare, därav det kanske vilseledande begreppet "inkommande nolla".
Det står 0 på kabeln därför kallade jag den för inkommande nolla!
Vad är en PEN-ledare, TN-C stigare och TN-S? Lika bra att försöka lära sig nått...
 
  • Gilla
guggen
  • Laddar…
Robertsson skrev:
Vad är en PEN-ledare, TN-C stigare och TN-S? Lika bra att försöka lära sig nått...
TN står för Terra Neutral, dvs det system vi normalt använder i Sverige. Terra eftersom vi bankar ner ett spett i marken för att skaffa os en "nolla". -C betyder Combined dvs PE och N ledaren är samma ledare. PE betyder Protective Earth (jord) och N Neutral (nolla). -S betyder att PEN ledaren är separerad (S) i PE och N. Separationen sker normalt i byggnadens huvudcentral bla. eftersom PEN ledaren måste separeras upp före jordfelsbrytaren som annars inte skulle fungera som avsett. Därefter får PE och N ledarna inte slås ihop igen utan måste hållas separerade.

Tja, det var väl grundkursen! :)
 
  • Gilla
Neo111 och 1 till
  • Laddar…
Tack för den grundkursen! Nu har jag en susning om vad dom börja surra om i dom tidigare inläggen...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.