2-polig strömbrytare
Sida 1 av 2
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Läs mer
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Förklara gärna varför allpolig brytning behövs. Jag vet vad det är men varför behöver enfasmotorer allpolig brytning? Och när vi ändå frågar, vad säger reglelverket?
Ursäkta att man är frågvis om sådant som kanske är skitenkelt för vissa, men det är enda sättet att lära sig något.
Ursäkta att man är frågvis om sådant som kanske är skitenkelt för vissa, men det är enda sättet att lära sig något.
Granit999 skrev:
Är tanken att om fläkten sitter i badrummet så står elektrikern i strumplästen på fuktigt golv och riskerar att få en stöt om man råkar ha "nollsläpp"/"PEN-släpp", eller är tanken att just sånthär mekar VVS-folket med fast de saknar behörighet och är inte medvetna om risken med nollsläpp t.ex. när övrigt byggande sker i huset?!?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
yxis skrev:
Är tanken att om fläkten sitter i badrummet så står elektrikern i strumplästen på fuktigt golv och riskerar att få en stöt om man råkar ha "nollsläpp"/"PEN-släpp", eller är tanken att just sånthär mekar VVS-folket med fast de saknar behörighet och är inte medvetna om risken med nollsläpp t.ex. när övrigt byggande sker i huset?!?[/quote]
Vad menas med "nollsläpp"?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Enkla svaret blir, för att det står så i föreskrifterna.MickeM skrev:
Jag hoppas och tror att föreskrifterna faktiskt har en elsäkerhetsmässig grund till varför de är skrivna som de är. Vilken är den i det här fallet med enfasmotorer?
Skall vi nu vara riktigt petiga så behöver man inte använda 2-polig brytare till en en-fas motor, eftersom man inte kräver att neutralledaren bryts i ett TN-S-system.
Har du där emot ett tvåfasobjekt så krävs minst en två-polig brytning.
Har du där emot ett tvåfasobjekt så krävs minst en två-polig brytning.
Detta är intressant, det står utryckligen så att neutralledare ej behöver brytas i ett tn-s system. Frågan är då var gränsen går, alltså om det är från fasadmätarskåp och in det måste vara tn-s eller om det är från närmsta trafo och in eller vad som egentligen gäller.