Hej jag jobbar som elektriker, men har dock inte gjort det särskilt länge, men nu blev jag lite förvirrad när jag skulle koppla in en spis i hemmet, spisen har L1 L2 L3 samt en Pen ledare från spisen, jag ska ansluta de i en anslutningdosa, men hur ska jag ansluta de, från centralen till anslutningdosan har jag dragit fram 5x2,5mm

:confused:

Jag måste ändra runt nolla/jord i centralen eller? (bör kanske tilläggas ny central med jfb)
 
Du skriver PEN ledare, är du säker på det. En PEN ledare är ju kombinerad nolla och jord. Det har man aldrig så vitt jag vet på en apparat.

Är det inte så att det är 3 faser utan nolla, och en skyddsjord?
 
hempularen skrev:
Du skriver PEN ledare, är du säker på det. En PEN ledare är ju kombinerad nolla och jord. Det har man aldrig så vitt jag vet på en apparat.

Är det inte så att det är 3 faser utan nolla, och en skyddsjord?
jo det kan stämma men där står PEN i spisens kopplingspunkt, men i manualen står där skyddsjord
 
Vad är det för spis? Det sannolika är väl att det är skyddsjord och att någon kines har gjort fel etikett till plinten. Men sannolikhet duger ju inte framförallt inte om det gäller jord.

kanske borde kontakta tillverkaren.
 
Finns inte PEN i apparater, det är en skyddsjord, koppla du in en Perilex.
 
Plocka för säkerhetsskull fram en multimeter eller dylikt och kollmät prylen
 
Spisar har INTE PEN: Måste vara felmärkt av nån importör eller nåt.

PEN-ledare används till stigarledningar, centraler och sånt, och ska ha minst 10mm2.

Det är säkert som det skrevs här ovan 3 faser och skyddsjord.
Ohmmät mellan anslutningen märkt "PEN och chassiet på spisen så ser du snart hur det ligger till. Sedan är det bara på med en Perilexkontakt och plugga in.
Lycka till !
 
hammonddme100 skrev:
Spisar har INTE PEN: Måste vara felmärkt av nån importör eller nåt.

PEN-ledare används till stigarledningar, centraler och sånt, och ska ha minst 10mm2.

Det är säkert som det skrevs här ovan 3 faser och skyddsjord.
Ohmmät mellan anslutningen märkt "PEN och chassiet på spisen så ser du snart hur det ligger till. Sedan är det bara på med en Perilexkontakt och plugga in.
Lycka till !
Men om det nu är någon form av "ful-spis" så ser man ju inte om dom utnyttjar PE-ledaren även som neutral-ledare internt i spisen.
Isåfall ska du ha plattorna och ugnen påslagna, spisen ej ansluten och kolla om du har nått värde mellan fas-ledarna och PE(N)-anslutningen.
 
ja man får ju inte förutsätta att det är märkningen som är felaktig. Oavsett hur mycket man tror det.
 
tack för alla svaren, den funkar bra nu, 3 faser och skyddsjord, men lite förvirrande att där står PEN, när där borde stå PE

tack för hjälpen

btw kan ej ha perilex då den sticker för långt ut =)
 
vad är det för märke och modell på spisen?
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.