Ekrk
Sida 1 av 2
Hejsan hoppsan kan någon förklara för mig varför Ekrk inte får vara med i några som helst blöta sammanhang (badrum)? är det för att den har sämre isolering än t.ex ekk.
skulle kunna förstå om det var så att bara skärmade kablar med biledare som jordade skärmningen får vara med i blöta utrymmen...men skulle vara intressant om nån vet?
skulle kunna förstå om det var så att bara skärmade kablar med biledare som jordade skärmningen får vara med i blöta utrymmen...men skulle vara intressant om nån vet?
Förstår faktiskt inte heller varför dagen EKRK (Kulo) inte få vara i våtutrymmen.olklove skrev:Hejsan hoppsan kan någon förklara för mig varför Ekrk inte får vara med i några som helst blöta sammanhang (badrum)? är det för att den har sämre isolering än t.ex ekk.
skulle kunna förstå om det var så att bara skärmade kablar med biledare som jordade skärmningen får vara med i blöta utrymmen...men skulle vara intressant om nån vet?
Den har ju mantel och bi-ledare precis som EKLK har, och EKLK få man ha i våutrymmen.
Tror det ha varit standard med bi-ledare och mantel i EKRK i några år nu.olklove skrev:
Kommer inte ihåg riktigt när dom började med det, 2001-2002?
EKRK saknar en mantel om man jämför mot EKLK, numera är mantlen jordad med bi-ledare, den ändringen gjordes 99/00.
Av SS 424 02 21, svensk standard för kulokabel (EKRK), framgår att den är avsedd endast för användning vid öppen, fast förläggning inomhus i torra, icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Kulokabel/EKRK är inte lämpad för förläggning på kabelstegar.
Av SS 424 02 21, svensk standard för kulokabel (EKRK), framgår att den är avsedd endast för användning vid öppen, fast förläggning inomhus i torra, icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Kulokabel/EKRK är inte lämpad för förläggning på kabelstegar.
jo men ekk har ju ingen mantel.
ssf 701.5: En kabel för fast förläggning skall bestå av mantlad kabel eller av enledarkabel utan mantel i dolt förlagda rör av isolermaterial. Dock ej kulobakel (ekrk).
Dom borde fasen göra en "Varför-saker-är-som-dom-är" bok.
ssf 701.5: En kabel för fast förläggning skall bestå av mantlad kabel eller av enledarkabel utan mantel i dolt förlagda rör av isolermaterial. Dock ej kulobakel (ekrk).
Dom borde fasen göra en "Varför-saker-är-som-dom-är" bok.
Förstår faktiskt inte heller varför dagen EKRK (Kulo) inte få vara i våtutrymmen.Pierre1981 skrev:[quote author=olklove link=1134927957/0#0 date=1134927957]Hejsan hoppsan kan någon förklara för mig varför Ekrk inte får vara med i några som helst blöta sammanhang (badrum)? är det för att den har sämre isolering än t.ex ekk.
skulle kunna förstå om det var så att bara skärmade kablar med biledare som jordade skärmningen får vara med i blöta utrymmen...men skulle vara intressant om nån vet?
Den har ju mantel och bi-ledare precis som EKLK har, och EKLK få man ha i våutrymmen.[/quote]
"Skärmen" på en ekrk inte går att koppla ihop med jorden eftersom det inte finns nakna trådar som ligger mot skärmen som på exvis eklk och ekkj. Sen är ekrk-kabeln ytterst tunn i allt som har med plast att gör, eftersom den skall vara smidig och nätt. Detta gör ju den mindre säker mot slag och nötning.exvis en treledad ekk eller eklk är nästan samma ytterdiameter på som en ekrk som har 5 ledare. Gammal ekrk har skyddstråd medan ny inte har det (eller om det var tvärtom...)
ok jo att den är känsligare för att den är tunnare tycker jag låter rätt rimligt också.
Men ekrk har ju biledare som är i kontakt med manteln!?
från elbutik: EKRK (N05VA5V-U)
KULO-ledning.Teknisk data: Biledare: Flertrådig biledare av förtent koppar under och i kontakt Med ett längslöpande plastbelagt aluminiumband.
alltså jordar biledaren manteln och fungerar ju då som en eklk?
Men ekrk har ju biledare som är i kontakt med manteln!?
från elbutik: EKRK (N05VA5V-U)
KULO-ledning.Teknisk data: Biledare: Flertrådig biledare av förtent koppar under och i kontakt Med ett längslöpande plastbelagt aluminiumband.
alltså jordar biledaren manteln och fungerar ju då som en eklk?
Elsäkerhetsverket svarar
Fråga
En ny typ av kabel med biledare, som ersätter kulokabel, betecknad EKRK har kommit ut på marknaden.
Vilket användningsområde har kabeln?
Får EKRK användas även vid till exempel utbyte eller komplettering av belysning i befintliga torra utrymmen med isolerande golv och i övrigt ojordad miljö?
Får vår nuvarande kulokabel användas tills lagret tar slut?
Svar
Samma som för kulokabeln (öppen, fast förläggning inomhus i torra, icke brand- eller explosionsfarliga utrymmen).
Huvudregeln är att EKRK endast får användas med biledaren ansluten till skyddsjord. Vid utbyte eller komplettering av befintlig installation, inom ett utrymme enligt vad som framgår av 471.2.2, krävs dock inte att aluminiummanteln skyddsjordas. Om man däremot förlägger en ny kabel från elcentralen in till ett sådant utrymme skall EKRK:ns biledare anslutas till skyddsledarskenan.
Anmärkning:
EKRK har yttermantel av PVC. Denna genomgår samma prov som yttermanteln för bland annat EKK. Även om man alltså för in jord i ett ojordat utrymme med EKRK, blir den skyddsjordade aluminiummanteln isolerad med en PVC-mantel, som motsvarar normal mantelisolering.
I Blå boken anges att skydd mot indirekt beröring inte heller fortsättningsvis erfordras för kulokabels metallmantel. Det är alltså tillåtet att använda vår nuvarande kulokabel så länge den finns i lager.
Bakgrund
Kulokablar har ojordad aluminiummantel och yttermantel av PVC. I händelse av skada på ledarisoleringen (grundisoleringen) kan aluminiummanteln bli spänningssatt.
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK har utarbetat en standard för en ny typ av kabel, som fått beteckningen EKRK. Denna kabel är i stort sett utförd som den gamla kulokabeln, men har en biledare som skyddsjordar aluminiummanteln. Beteckningen kulo utgår för att undvika förväxling mellan kabeltyperna.
Den nya standarden SS 424 02 19-2 för EKRK ersätter tidigare standard SS 424 02 21 för kulokabeln. Den tidigare standarden drogs in vid årsskiftet 1999/2000.

Fråga
En ny typ av kabel med biledare, som ersätter kulokabel, betecknad EKRK har kommit ut på marknaden.
Vilket användningsområde har kabeln?
Får EKRK användas även vid till exempel utbyte eller komplettering av belysning i befintliga torra utrymmen med isolerande golv och i övrigt ojordad miljö?
Får vår nuvarande kulokabel användas tills lagret tar slut?
Svar
Samma som för kulokabeln (öppen, fast förläggning inomhus i torra, icke brand- eller explosionsfarliga utrymmen).
Huvudregeln är att EKRK endast får användas med biledaren ansluten till skyddsjord. Vid utbyte eller komplettering av befintlig installation, inom ett utrymme enligt vad som framgår av 471.2.2, krävs dock inte att aluminiummanteln skyddsjordas. Om man däremot förlägger en ny kabel från elcentralen in till ett sådant utrymme skall EKRK:ns biledare anslutas till skyddsledarskenan.
Anmärkning:
EKRK har yttermantel av PVC. Denna genomgår samma prov som yttermanteln för bland annat EKK. Även om man alltså för in jord i ett ojordat utrymme med EKRK, blir den skyddsjordade aluminiummanteln isolerad med en PVC-mantel, som motsvarar normal mantelisolering.
I Blå boken anges att skydd mot indirekt beröring inte heller fortsättningsvis erfordras för kulokabels metallmantel. Det är alltså tillåtet att använda vår nuvarande kulokabel så länge den finns i lager.
Bakgrund
Kulokablar har ojordad aluminiummantel och yttermantel av PVC. I händelse av skada på ledarisoleringen (grundisoleringen) kan aluminiummanteln bli spänningssatt.
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK har utarbetat en standard för en ny typ av kabel, som fått beteckningen EKRK. Denna kabel är i stort sett utförd som den gamla kulokabeln, men har en biledare som skyddsjordar aluminiummanteln. Beteckningen kulo utgår för att undvika förväxling mellan kabeltyperna.
Den nya standarden SS 424 02 19-2 för EKRK ersätter tidigare standard SS 424 02 21 för kulokabeln. Den tidigare standarden drogs in vid årsskiftet 1999/2000.