Hur mycket tråd i dosa?
Sida 1 av 2
Jag läste en artikel om elinstallationer i senaste "Fine Homebuilding" Där påpekar författaren att man inte får knöla in hur mycket tråd som helst i dosorna, bara för att det får plats. Vid belastning kommer värmeutvecklingen i trådarna att vara proportionell mot strömmen i kvadrat och längden av de strömförande ledarna. Dosans värmeavgivande area är ju konstant.
Vad gäller för Europeiska installationer? Eller gör vår högre spänning att strömmarna blir lägre så att det inte är ett problem?
Vad gäller för Europeiska installationer? Eller gör vår högre spänning att strömmarna blir lägre så att det inte är ett problem?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
I en normal enfasdosa (i bostad) har vi inte mer än 2x10 A i ström (ström i fasen och tillbaka i nollan), hur vi än belastar så blir det aldrig mera. Om våra 10 A fördelas till 10 belastningar i dosan så kommer värmeutvecklingen att minska då "utgående" area ökar till 15mm@?£. Att knöla in så mycket tråd att luftcirkulationen skulle förhindras så till den milda grad är mycket osannolikt.
Vad man kan försöka göra är att dra så mycket som möjligt direkt utan att skarva i dosorna.
Prototypen
Edit: Försökte med (alt)253 men det ska vara 15mm2 i texten
Vad man kan försöka göra är att dra så mycket som möjligt direkt utan att skarva i dosorna.
Prototypen
Edit: Försökte med (alt)253 men det ska vara 15mm2 i texten
Jag glömde att påpeka att "Fine Homebuilding" är en Amerikansk tidskrift. Där har man ungefär hälften av vår spänning, och därmed fyra gånger större effektutveckling, givet att man tar ut samma effekt och ledararean är 1,5 mm². Det har de sannolikt inte. Jag får försöka kolla upp saken.
Hur långa brukar ni yrkesmän kapa trådarna? 10-15 cm utanför dosa?
Hur långa brukar ni yrkesmän kapa trådarna? 10-15 cm utanför dosa?
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
De kan ju inte ta ut 4ggr mer ur samma area som vi har, antingen har de grövre trådar eller så säkrar de också för ca 10A, och får ut en 4e del av effekten.
Nu har jag kollat upp lite uppgifter: Amerikanerna tillåter 20A för 12 gauge tråd. 12 gauge har diametern 2,68 mm. Det blir en ledararea av 5,64 mm². Den är alltså 3,76 gånger vår vanliga 1,5 mm². Det betyder att vi har ungefär samma effektutveckling per meter (eller fot) tråd som vi.
Jobbig dragning låter det som.mattiasp skrev:
prototypen skrev:
Du kan inte använda siffertangenterna ovanför bokstäverna om du skall använda Alt-knappen. Du måste använda det separata siffertangenterna vid sidan om. Dvs det fungerar inte på en bärbar dator om den inte har löst tangentbord med separata siffertangenter......
Om P=U*I (1)gnistjagare skrev:
Och U=R*I (2)
Så är P=R*I² (3)
Givet (1), och P=konst, så blir I dubbel då U halveras. Jag antog ju samma effektuttag ur kretsen.
Effektutvecklingen i tråden i dosan blir då enligt (3) P=R*2². Vidare antog jag att R=konst. (eller eg. arean) P(i dosan vid U=110) blir då 2²*P(i dosan vid U=220)
Nu konstaterade vi senare att R inte är konst, utan snarare 1/4, vilket skulle ge ungefär samma effektutveckling i dosan.
Jag upprepar frågan så att den inte glöms bort: Hur långa brukar ni yrkesmän kapa trådarna? 10-15 cm utanför dosa?
Det funkar om man trycker ner NumLk, och använder det numeriska tangentbord som brukar finnas bland bokstäverna, på mjkluio789, Men det blir vansinnigt bökigt att göra så bara för att skriva ² istället för 2..roli skrev:
Det är inte ofta man får tillfälle att rätta dig, så det gäller att passa på! Du menade nog "eller så säkrar de också för ca 10A, och får ut halva effekten"hempularen skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Testar mm253
Prototypen
Prototypen
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Ja givetvis halva effekten, jag var lite trött (tror jag).