2 429 läst ·
10 svar
2k läst
10 svar
Biltema spottar? Inkoppling??
Hej!
Har köpt spottar på biltema för våtutrymme och transformator den är på 150watt. Hade tänkt mig att köra med 6st 20wattare och vanlig 1,5 kabel mellan spotterna hur långt kan jag ha mellan spottarna nån som kan hjälpa mig. Hur kopplar man??
Har köpt spottar på biltema för våtutrymme och transformator den är på 150watt. Hade tänkt mig att köra med 6st 20wattare och vanlig 1,5 kabel mellan spotterna hur långt kan jag ha mellan spottarna nån som kan hjälpa mig. Hur kopplar man??
Trafon måste du sätta utanför våtutrymmet eller kapsla in den med minst IP21 helst IP44.
Du bör nog inte dra längre än 2 meter kabel mellan spotarna fast vill du ha bra belysning bör du sätta spotarna på ett avstånd på 0,5-1 meter från varandra så att du slipper skuggbildning. 20 watt är ganska lite. 6*20 watt är totalt 120 watt.
Inkopplingen är enkel. Du parallellkopplar spotarna efter trafon.
TRAFO=======O====O====O====O====O====O
Edit: skissen är inte den bästa men jag hoppas du förstår principen.
Du bör nog inte dra längre än 2 meter kabel mellan spotarna fast vill du ha bra belysning bör du sätta spotarna på ett avstånd på 0,5-1 meter från varandra så att du slipper skuggbildning. 20 watt är ganska lite. 6*20 watt är totalt 120 watt.
Inkopplingen är enkel. Du parallellkopplar spotarna efter trafon.
TRAFO=======O====O====O====O====O====O
Edit: skissen är inte den bästa men jag hoppas du förstår principen.
Är det inte så att det max får vara 2m kabel från trafo till sista lampan i kedjan? (någon guru som vet?) Oavsett så blir spänningsfallet till sista lampan mindre med kortare kabel.ollesthlm skrev:Trafon måste du sätta utanför våtutrymmet eller kapsla in den med minst IP21 helst IP44.
Du bör nog inte dra längre än 2 meter kabel mellan spotarna fast vill du ha bra belysning bör du sätta spotarna på ett avstånd på 0,5-1 meter från varandra så att du slipper skuggbildning. 20 watt är ganska lite. 6*20 watt är totalt 120 watt.
Inkopplingen är enkel. Du parallellkopplar spotarna efter trafon.
TRAFO=======O====O====O====O====O====O
Edit: skissen är inte den bästa men jag hoppas du förstår principen.
Därför kan det vara bra att ha trafon i mitten och utnyttja flera utgångar (om det finns). Annars parallellkoppla vid trafon:
O===O===O===TRAFO===O===O===O
<-----max 2m----->
/dalledavinci!
Moderator
· Stockholm
· 57 836 inlägg
Man skall nog se 2 meters regeln som en regel, inte en rekomendation. Visserligen så sägs det även från tillverkarna att den beror på radiostörningar. Men om tillverkaren har satt upp en begränsning för användandet av deras utrustning så bör man följa den.
Utrustningen är troligen inte testad för (nämvärt) längre kablar, och då innebär det att ingen vet med säkerhet att den inte kan bli farlig (ex. brand) om man använder den felaktigt (=för lång kabel).
Vid höga frekvenser och hög ström uppstår diverse elektriska fenomen som är svårt att överblicka om man inte råkar vara tranformatorkonstruktör.
Utrustningen är troligen inte testad för (nämvärt) längre kablar, och då innebär det att ingen vet med säkerhet att den inte kan bli farlig (ex. brand) om man använder den felaktigt (=för lång kabel).
Vid höga frekvenser och hög ström uppstår diverse elektriska fenomen som är svårt att överblicka om man inte råkar vara tranformatorkonstruktör.
Om det är en gammal klassisk tung transformator, d.v.s. inte en lätt switchad sak, så kan man ha hur långa kablar som helst mellan trafon och lamporna, fast de måste vara rejält grova.hempularen skrev:Man skall nog se 2 meters regeln som en regel, inte en rekomendation. Visserligen så sägs det även från tillverkarna att den beror på radiostörningar. Men om tillverkaren har satt upp en begränsning för användandet av deras utrustning så bör man följa den.
Utrustningen är troligen inte testad för (nämvärt) längre kablar, och då innebär det att ingen vet med säkerhet att den inte kan bli farlig (ex. brand) om man använder den felaktigt (=för lång kabel).
Vid höga frekvenser och hög ström uppstår diverse elektriska fenomen som är svårt att överblicka om man inte råkar vara tranformatorkonstruktör.
Jag är lite skeptisk till 1.5mm2 till spottarna om man ska mata totalt 120W vid så låg spänning som 12V. Visst, kabeln tål det utan att brinna upp men det blir onödigt spänningsfall. Jag skulle ha tagit till grövre kabel. Tänk på att isolationskrav på lågspänningssidan inte lär vara så höga så det är nog mest prisvärt att välja t.ex. grov högtalarkabel eller kabel avsedd för bilinstallationer, om man vill ha 2.5mm2, 4mm2 eller kanske till och med 6mm2.
Fast på 1-2 meter kvittar det väl, men det är ju om det totalt blir längre ledningar som grövre är att föredra (eller en separat ledning till varje spot, då räcker 1.5mm2 rätt bra).
Ett sätt är ju annars att testa allt med lösa kablar före man installerar det, och se om det syns nån skillnad i ljusstyrka på spoten som har längst kabel v.s. den med kortast kabel, då är det dags att skaffa grövre kabel.
Jag har köpt Biltemas stora trafo (150W) och till den vill jag ansluta 6 st. 20W downlights. Jag har skaffat en kopplingsplint från Beslagdesign med 6 kontakter. Men jag undrar om jag kan koppla plinten till en utgågn på transformatorn och lämna de 2 övriga lediga? Trafo har nämligen tre 12V utgångar. En bekant har nämligen sagt att man måste jämt belasta alla 3 utgångar annars brinner trafon. Är det sant?
Jag tror inte det. På de elektroniska trafos som jag använt har bara utgångarna varit parallellkopplade. Orsaken till att de varit fler har bara varit för att underlätta anslutning av fler spottar.
Tänk på att det inte får vara mer än två meter mellan trafo och sista spot i varje kedja. Om man har sex spottar kan man då ha tre kedjor med två spottar i varje (parallellkopplade) och var och en av kedjorna ansluten till en egen kontakt på trafon - smidigt!
Tänk på att det inte får vara mer än två meter mellan trafo och sista spot i varje kedja. Om man har sex spottar kan man då ha tre kedjor med två spottar i varje (parallellkopplade) och var och en av kedjorna ansluten till en egen kontakt på trafon - smidigt!
Lägg trafon så att du kommer åt att byta den alternativt byta säkringen i den. Bygger du in den så måste du undersöka så att IP-klassningen är godkänd. IP21 = minst 60 cm från duschutrymmet. IP44= spolsäker.ollesthlm skrev:
[/quote]
Bara ett förtydligande. Transformatorer tillåts bara i område 3 och längre ut, alltså i princip 60cm från duschutrymmet. Monteras den i område 3 skall den som sagts innan ha mist IP21.
Klicka här för att svara
