9 116 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Area på kopplingskabel i normcentral
Hej,
Vad brukar man välja för area på kopplingskabeln i en normcentral.
6 kvadrats?
Vad brukar man välja för area på kopplingskabeln i en normcentral.
6 kvadrats?
Tackar för snabbt svar.
Serviskabeln är en 6 kvadrats.
Är det inte 10 som gäller idag vid nyinstallation?
Är det inte 10 som gäller idag vid nyinstallation?
Oki,
1) Är det vanligt att man lägger en femledare? Det är väl jordning genom nollning som gäller i de flesta fall?
2) Hur länge har det funnits kabel med PEN-ledare som är 10?
1) Är det vanligt att man lägger en femledare? Det är väl jordning genom nollning som gäller i de flesta fall?
2) Hur länge har det funnits kabel med PEN-ledare som är 10?
1) Det är vad jag vet vanligt att man lägger femledare nu för tiden i seviskablenDesmodromic skrev:
"Nollning" är ett gamalt uttyck när man man inte hade någon definierad PEN-ledare utan bara faser och nolla in till huset, man fick då en skyddsjord genom s.k. nolling. Kopplade skyddsjorden till nollpunkten i centralen. Samma som nu fast andra termer.
Då var kravet att nollan skulle vara av minst fasledarens storlek upp till 10kvmm där av att man har mindre "PEN" än 10kvmm i gamla installationer.
2) Vet ej, PEN-ledare som definition dök upp på 80-talet.
MickeM skrev:1) Det är vad jag vet vanligt att man lägger femledare nu för tiden i seviskablen
"Nollning" är ett gamalt uttyck när man man inte hade någon definierad PEN-ledare utan bara faser och nolla in till huset, man fick då en skyddsjord genom s.k. nolling. Kopplade skyddsjorden till nollpunkten i centralen. Samma som nu fast andra termer.
Då var kravet att nollan skulle vara av minst fasledarens storlek upp till 10kvmm där av att man har mindre "PEN" än 10kvmm i gamla installationer.
2) Vet ej, PEN-ledare som definition dök upp på 80-talet.
![]()
Vid alla nyanslutningar så ska 5-ledare (N1XE 5G10) läggas ner som serviskabel där jag jobbar.
Beror lite på hur den är ansluten i elnätet. Är den ansluten till mätartavlan bör man köra minst 5 g 6 mm 2 i en villa med max 25 a huvudsäkring. Är den däremot en grupp från husets huvudgruppcentral kan det räcka med 5 g 2,5 mm2 t.ex. av typ ekkj, ekk, eklk beroende på förläggningssätt. Men det skall alltid kontrollräknas både vad gäller spänningsfall och utlösningsvillkor.
Här gäller alltid 5 ledare vid nya eldragningar eftersom kabeln är under 10 mm2.
Eftersom frågan avsåg utanpåliggande förläggning ej i jord så fungerar ekk eller eklk 5 g ,2,5 mm2 utmärkt. I dom fallen krävs ej ekkj.
Här gäller alltid 5 ledare vid nya eldragningar eftersom kabeln är under 10 mm2.
Eftersom frågan avsåg utanpåliggande förläggning ej i jord så fungerar ekk eller eklk 5 g ,2,5 mm2 utmärkt. I dom fallen krävs ej ekkj.
Redigerat:
Klicka här för att svara