yxis skrev:
Såhär:
(bild)
Bilden visar ju "bara" tre strömbrytare. Hur ser det ut med fyra som du skrev om?
 
roli skrev:
Bilden visar ju "bara" tre strömbrytare. Hur ser det ut med fyra som du skrev om?
Korskopplare är ju bara att hänga på hur många som helst i rad, och "påhänget" med korskopplaren går ju att ha på båda sidor om de vanliga trappomkopplarna...
(nåväl, det finns väl i praktiken nån maxgräns, om man har ett par hundra brytare i rad så uppfyller man kanske inte utlösningsvillkor vid kortslutning eller nåt sånt)
 
Hej.

Har köpt ny trappbrytare, Gelia, och kopplat den enligt den gamla + provat alla konstens regler. Vad betyder L resp 2 st B på trappbrytaren? Den är också märkt med 2 pilar.
Det är 3 st trappbrytare till samma lampor. De andra 2 har jag inte rört.
Kopplar jag den som den gamla så fungerar inte brytare 2.
Kopplar jag den som byggbutiken säger så fungerar inte brytare nr 3 utan den är "död" men är lamporna tända så blinkar det till när jag slår av/till på brytare 3.
Det är 2 bruna och 2 vita kablar.
På den gamla brytaren satt de 2 bruna i samma skruv och de vita i var för sig.
Brytaren Innehöll bara dessa 3.
MVH Leif
 
Skicka in bilder så blir det lättar att tolka.

Skriv lite tydligare om vilka symboler som fanns på den gamla, och vilka du har på den nya.

Observera att om du har 3 brytare till samma trappkoppling så har du 2 trappbrytare och en korskopplare. Nu låter det inte som att det är korskopplaren du råkat byta, för du skriver att du hade 2 bruna på samma skruv. I korskopplaren skall du ha 4 trådar kopplade på var sin skruv.

Korskopplarn sitter i mitten mellan de 2 trappbrytarna (i princip kan man sätta in hur många korskopplare som helst i en trappkrets).

Annars skulle det vara en bra förklaring på ditt problem.
 
Hur har du kopplat den nya? De bruna ska in under L, de vita på varsin "pil ut". B betyder blindplint, de ska du inte använda. Så tror jag det ska utifrån din förklaring.
 
ok gitarr, så du kopplade bort trådarna utan att notera hur de satt innan va..
Är det så att alla 4 trådar satt på varsin plint innan?
I såna fall är det trolgien en korsomkastare du behöver, kolla efter en sjua där du kopplar in den. Då ska den sitta mellan de andra 2 trappkopplingarna. Dessa märkta med 6.
Är det så att det satt 2 trådar på samma plint kan läget vara annorlunda. Mät i så fall upp vilka trådar du har spänning på och återkom med resultatet!

Ett annat alternativ är att du införskaffat fel brytare, kolla så det står en sexa bak brytaren. Finns det inga siffror kan du sumra den och kolla så kontakten har en växlande funktion.
 
Redigerat:
Nu har ju tydligen fridde fått ordning på sin trappkoppling, Den ritning som el-rickard visar kallas för sparkoppling och används mest vid kabelinstallationer för att spara in en ledare.
Det finns även en ännu äldre variant på sparkoppling som inte är tillåten längre att använda. Där kopplades den ena trappomkastaren till nollan, så att man ena gången bröt nollan och en annan gång bröt fasen. Den kan man hitta i gamla kuloinstallationer.
 
Vi använder alltid sparkoppling utom där vi har fler än två brytare och måste sätta korsbrytare
 
elmont, känner du till den sparkoppling jag menar som numera inte är tillåten?
 
Ja, jag är så gammal i gemet att jag nog har sett det mesta.
 
Nu blev jag jäkligt osäker ja......
Den gamla brytaren har 2xP och 1x10/250 och 1xo.
Sitter ingen kontaktskruv i 10/250.
Absolut så var det 2 bruna ikopplade i 1xo
En vit i varje P. Och jag har kopplat exakt så i den nya. 2xB är tomma.
Har kollat alla 4 (fyra), ja där satt en till längst ner bakom en handledare och den använd nästan aldrig.
Kontakt högst upp i hallen är det 4 bruna i varsin kontaktskruv. Korskoppling.
Mellanplanet 2 brytare där jag då bytt 1 st med känt resultat.
Den andra på mellanplanet plus den längre ner har samma kopplingar
2 bruna i 1 kontaktskruv och 2 vita i varsin.
Just nu funkar bara de 2 brytare som sitter på samma plan.
Ja, när man inte skriver upp för att man "vet" hur de var kopplade är ju väldigt dumt/idiotiskt! Kopplar jag den nya brytaren med vita i samma P så funkar brytaren högst upp men u funkar inte den vid ytterdörren. Den sitter på samma plan son den nya och de 2 funkar nu. Rörigt är bara förnamnet.
 
Tack alla som svarar!
Jag skall försöka att vara lite tydligare.
Plan 3: 1 st korskopplare med 4 bruna i varsin kontaktskruv.
Plan 2: 1+1 brytare. Den nya plus en gammal brytare med fyra trådar där 2 st trådar går i samma kontaktskruv och de andra 2 i varsin.
Plan 1: 1 st brytare med 3 trådar, 1 tråd i varje kontaktskruv.
Just nu fungerar plan 2.
Kopplingen i den nya: 2 bruna i samma och 1 vit i varje.
Om det skulle vara så att det är en korskoppling som jag bytat så saknas det en kontaktskruv i den gamla brytaren. Men faktiskt så hittade jag en lös kontaktskruv i "samlingen av gamla brytare". Bytade 3 st och de andra 2 var inga trappbrytare.
 
Då är det något som inte stämmer.

En normal trappkoppling med 2 brytare så är det 3 trådar till resp brytare. Skall man ha fler brytare så kör man med korskopplare med 4 trådar på var sin skruv.

Du säger att du har 4 brytare men bara en av av dem är korskoppling, det kan inte fungera.

Dvs den brytare du jobbar med nu, om den "bara" är en trappbrytare, då borde en av de bruna trådarna vara fasledare, den andra leder fasen vidare till ex. ett uttag. I så fall borde det finnas en nolla (och ev. skyddsjord) som går igenom dosan till det uttaget också. Om de enda trådar som finns i dosan är dessa 4 så borde det vara en korskopplare. Om det är en korskopplare så kommer de bruna trådarna från en av de övriga brytarna.

Har du altså kvar den gamla brytaren?

Det måste gå att se på den om det är en trapp eller en korskopplare.
 
Fattar jag saken rätt nu så har du bytt en gammal brytare mot en ny och får inte detta till att fungera.. Du skriver att brytare 2 inte fungerar då, vilket den gjorde med den gamla brytaren. Jag antar att du saknar möjlighet och/eller kunskap att följa vart kablarna går. Men om du kopplar in gamla brytaren igen, kollar så att det funkar och sedan sumrar brytarna med en summer och återkommer med resultatet kan vi nog reda ut vilken bryatre du behöver och hur den ska kopplas.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.