Skriv svar Nytt ämne
Läst 9 331 gånger · 4 svar · 0 bevakar · 0 gillar
  1. 2006-12-30 19:38
    Svara | #1
      
    cdb
    Nykomling Medlem: dec 2006
    2 inlägg

    Koppling av 2 trapp med 2 kors brytare

    Hej

    är det någon som kan beskriva på ett bra sätt hur man kopplar ihop fyra stöm brytare för tänd en lampa, alltså 2 trapp brytare o 2 kors.
    (tändtrådarna och fas)

    /Daniel

  2. 2006-12-30 19:44
    Svara | #2
      
    Fullvärdig medlem Medlem: mar 2005
    131 inlägg

    Re: Koppling av 3 trapp med kors brytare

    Det blir inte tre trappbrytare, utan två stycken plus två kors!

    TRAPP -> KORS -> KORS -> TRAPP

    Har för mig att det finns information på eljo's hemsida med schema!

  3. 2006-12-30 19:52
    Svara | #3
      
    Fullvärdig medlem Medlem: mar 2005
    131 inlägg

    Re: Koppling av 3 trapp med kors brytare

    Nåja, mina färdigheter i Paint är väl inte dom bästa men så här ska det se ut!
     

  4. 2006-12-30 22:07
    Svara | #4
      
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Inloggad Medlem: aug 2006
    Uppland
    18 655 inlägg
    Gillad 719 gånger

    Re: Koppling av 3 trapp med kors brytare

    Kinslayer skrev
    Nåja, mina färdigheter i Paint är väl inte dom bästa men så här ska det se ut!
    Dom är absolut tillräckliga, mycket bra och illustrativ bild!
    Den som vet mest, gissar minst.
    (Jadå, jag gissar ibland ;-))

  5. 2006-12-30 23:47
    Svara | #5
      
    cdb
    Nykomling Medlem: dec 2006
    2 inlägg

    Re: Koppling av 2 trapp med 2 kors brytare

    tack för hjälpen

Läs mer

  1. Trapp-kors-dimmer
    av fredrik.johansson i forum El
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-09-02, 19:16
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 22:44
  3. Trapp-Kors-Trapp - hjälp!
    av robinan i forum El
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2010-05-06, 18:49
  4. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-03-05, 17:25
  5. Trapp, kron och kors på tyska
    av fredriktrane i forum Byggnadsvård
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 20:56