P pjop #1 Medlem · STHLM · 272 inlägg 7 aug 2014 10:55 pjop Medlem STHLM 272 inlägg 7 aug 2014 10:55 #1 Eller måste man går över till annan kabel? Hur är det med FK + slang i kabelstege?
S Slugge #2 Medlem · 3 644 inlägg 7 aug 2014 12:55 Slugge Medlem 3 644 inlägg 7 aug 2014 12:55 #2 Varför skulle man bemöda sig att skruva en list ovanför innertaket, klamra direkt eller kör med stege tycker jag. Slang med rör är som kabel fast fulare.
Varför skulle man bemöda sig att skruva en list ovanför innertaket, klamra direkt eller kör med stege tycker jag. Slang med rör är som kabel fast fulare.
P pjop #3 Medlem · STHLM · 272 inlägg 7 aug 2014 14:06 pjop Medlem STHLM 272 inlägg 7 aug 2014 14:06 #3 Kanalen är tänkt att hänga synlig under tak. Är det OK?
GK100 #4 Medlem · Jönköping · 12 776 inlägg 7 aug 2014 14:13 GK100 Medlem Jönköping 12 776 inlägg 7 aug 2014 14:13 #4 Det är helt ok.
P pjop #5 Medlem · STHLM · 272 inlägg 7 aug 2014 14:19 pjop Medlem STHLM 272 inlägg 7 aug 2014 14:19 #5 Hmm, nu såg jag att min följdfråga var otydlig. Är det OK med FK i flexrör i plastkanal?
GK100 #6 Medlem · Jönköping · 12 776 inlägg 7 aug 2014 14:30 GK100 Medlem Jönköping 12 776 inlägg 7 aug 2014 14:30 #6 Ja det är ok, och i under vissa förutsättningar (rätt typ av kanal) även utan slang.
P pjop #7 Medlem · STHLM · 272 inlägg 7 aug 2014 14:37 pjop Medlem STHLM 272 inlägg 7 aug 2014 14:37 #7 Kanon, tack!