O
Så enkelt är det kankse inte... men var hos en lokalhyresgäst de klagade på att säkringen löser ut till spisen ibland...
upptäcker att spisen går på en 20A gammal dvärgis... kopplad med en 1,5mm2 Inge roligt alls...
men en fundering är om det kan göra att säkringen löser ut att kabeln är för klen...

(nu får dom laga mat utan spis....)
 
Enbart säkringen för spisen eller huvudsäkringen?

Spisen bör kopplas med minst 2,5mm. Gärna 4mm2.
Automatsäkringen kan säkert har gjort sitt och bryter vid förlåg last etc 17A. I stort sett alla elprylar drar mer ström ju äldre de är.
 
Har man kört 20 A på en 1,5 mm2 kan det ju vara så att isoleringen på ledarna gjort sitt och det börjar att bli överslag ( förstadium till brand). 20 A ska vara 4 mm2.
 
O
Tja... dvärgisen var ingen Hager och den var inte ny.... Ska kolla om det går att köra spisen på 3-fas 16A istället... borde fungera bättre.... Tack för hjälpen!
 
Såhär ser det ut när man lastat runt 15A en bra längre tid på 1,5mm. Orsaken må ha varit både glapp och vatten men lika förödande för brand.
Även 16A behöver 2,5mm.
 
  • daApulv.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
  • Gilla
hempularen och 1 till
  • Laddar…
O
Förstår inte... det var väl meningen att det skulle brännas samman :p
Tja... det är väl som säger... Friskt kopplat hälften brunnet:p
 
Odjuret skrev:
Förstår inte... det var väl meningen att det skulle brännas samman :p
Tja... det är väl som säger... Friskt kopplat hälften brunnet:p
Eller som man säger i mellan/högspänningsområdet:
Friskt kopplat, hälften försvunnet
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.