Idag sitter en låda med en trefasgrupp (dvärgar) och jordfelsbrytare som mynnar ut i en trefashandske. Denna ska nu mata ett framtida spabad istället. Idag får denna grupp sin matning via spisgruppen. Ska inte denna matas direkt från skenor eller huvudbrytare i centralen (gammal med porslin)?

Äsch, hade inte kollat tillräckligt, var ju bara en jordfelsbrytare i den extra lådan, därav delningen med spisen.
 
Redigerat:
Jo, den borde inte dela matning med spisen. CEE-uttaget borde ha sina egna tre 16 A-säkringar i centralen. Men antagligen finns det inte plats, varvid någon tummat lite på god praxis.
 
Ska det vara 6mm2 till en ny undercentral med två 16A trefasgrupper?
 
Ja om du skall dra från skenorna så skall det vara en kabel som tål den ström som dina huvudsäkringar kan släppa igenom. 6mm2 skall väl fungera upp till 25A huvudsäkringar har jag för mig.
 