Vi har en liten tvist på jobbet
är det ok med uttag utan JFB i låst apparatskåp
i industrimiljö (för dator o dyl för att programera PLC m.m.)

Nisse:x
 
Antar att du menar vid nyinstallation?
 
Ja, eller kanske nej :p - beror på vad du menar med "ok".

Föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 kräver JFB specifikt i bostäder, grundskolor etc, inte industrier.

Elinstallationsreglerna har dels en begränsning till lekmän och allmänbruk. Men då föreskrifterna inte har denna begränsning så gäller den inte för bostäder etc, utan endast för andra lokaler som industrier (enligt min tolkning).

Elinstallationsreglerna har också ett tillägg - ett undantag för specifika apparater, som liksom ovan endast gäller i andra lokaler än bostäder etc.

Så, summan för detta apparatskåp i denna industri skulle då bli att JFB krävs endast om uttaget är avsett för allmänbruk och dessutom är "ledigt" - att det inte redan används för en specifik (antagligen dessutom platsbunden) apparat.

Du får därmed själv besvara frågan hur detta uttag ska klassas. Städtanten har förstås inte tillträde, men vad är egentligen PLC-programmerare för typer ;)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.