Dra 230volt och 12 volt i samma gulrör
Hej
Jag håller som bäst på med att bygga trall och vill ha ett 230 volts uttag för att kunna ansluta grillvärmaren.
Vi har grävt ner ett gult markrör för att kunna få el till ett antal spottar. Spottarna går med 12 volt.
Är det godkänt att dra kabel för 230volt och kablarna för spottarna i samma gula markrör?
Vad ska jag använda för kabel för 230 volt uttaget?
Fredrik
Jag håller som bäst på med att bygga trall och vill ha ett 230 volts uttag för att kunna ansluta grillvärmaren.
Vi har grävt ner ett gult markrör för att kunna få el till ett antal spottar. Spottarna går med 12 volt.
Är det godkänt att dra kabel för 230volt och kablarna för spottarna i samma gula markrör?
Vad ska jag använda för kabel för 230 volt uttaget?
Fredrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 848 inlägg
Ja, ur isolationssynvinkel får du lägga dessa kablar i samma rör. Det är ju inte värre än att en lampsladd ligger på golvet! Det man kanske tänker på är när det handlar om enkelisolerade ledare i rör - då finns andra regler.
Tillåtna kablar för uttaget är t.ex EKLK, EKKJ, N1XV, ACEFLEX m.fl, dock inte EKK, EKRK.
Antar att längden på kabeln inte blir så lång att vi behöver räkna på arean (circus < 20 meter)?
Tillåtna kablar för uttaget är t.ex EKLK, EKKJ, N1XV, ACEFLEX m.fl, dock inte EKK, EKRK.
Antar att längden på kabeln inte blir så lång att vi behöver räkna på arean (circus < 20 meter)?
ullberg
Verktygstokig
· Stockholm
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Som jag lärt mig är regeln att alla kablar ska ha ett andra lager av isolering som minst uppfyller den högsta spänningsnivån i röret. Det betyder att om du hade dragit enkelisolerade kablar till spottarna (typ FK / RK, nu kanske det inte varit lämpligt av andra orsaker) hade det inte varit ok med en 230 kabel, men så länge det är kabel (grundisolering + minst ett andra lager isolering) som används till båda kretsarna är det ok (givet att kabelns yttre isolering klarar 230/400v).
Bo är dock mer än ett par snäpp vassare än mig på detta, så det han säger uttrumfar mina ord (och om jag har rätt gjorde han lämpliga antaganden om installationen, vilket förenklade svaret)
/U
EDIT: och nu ser jag att Bo också tagit upp enkelisolerat, ja ja, lite redundans i så fall...
Bo är dock mer än ett par snäpp vassare än mig på detta, så det han säger uttrumfar mina ord (och om jag har rätt gjorde han lämpliga antaganden om installationen, vilket förenklade svaret)
/U
EDIT: och nu ser jag att Bo också tagit upp enkelisolerat, ja ja, lite redundans i så fall...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 848 inlägg
Det kan vara lite lurigt. Man får utgå ifrån den kabel som har en högsta spänningen, det är 230 V-kabeln i detta. Eftersom det är en farlig spänning krävs dubbel isolering mot människor och även andra system som 12 V-kabeln till spottarna.
Eftersom nu 230 V-kabeln är just en kabel med både ledarisolering och en mantel så är kravet på den dubbla isoleringen uppfylld. Man skulle då kunna lägga blanktråd till spottarna om man vill i samma rör.
Men skulle 230 V-systemet bara bestå av enkelisolerade ledare så är det VP-röret som står för det andra isoleringsskiktet. Ledare i samma rör som tillhör andra system måste då ha minst 1) en enkel isolering 2) för 230 V. Då duger inte en telefonkabel trots att den har dubbla isoleringsskikt pga att dess isolering inte är klassad för 230 V.
Det sista fallet är aldrig relevant för markrör då dessa ska innehålla en dubbelisolerad kabel.
Eftersom nu 230 V-kabeln är just en kabel med både ledarisolering och en mantel så är kravet på den dubbla isoleringen uppfylld. Man skulle då kunna lägga blanktråd till spottarna om man vill i samma rör.
Men skulle 230 V-systemet bara bestå av enkelisolerade ledare så är det VP-röret som står för det andra isoleringsskiktet. Ledare i samma rör som tillhör andra system måste då ha minst 1) en enkel isolering 2) för 230 V. Då duger inte en telefonkabel trots att den har dubbla isoleringsskikt pga att dess isolering inte är klassad för 230 V.
Det sista fallet är aldrig relevant för markrör då dessa ska innehålla en dubbelisolerad kabel.